andrewkhv написал : Johnny, тут работает принцип "Простые адекватные решения нам не нужны" :)

блин, я порой жалею что на форуме нельзя спасибо за посты говорить =)

0
LAM
LAM
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Раменское

Сообщений: 14

21.06.2014 в 21:04:27

TiMg33 написал : У варки "дефолтный" кабелёк не коротковат ? Щиток у Вас не получится там в "нехорошем" месте : ну вода рядом например, или над печкой, или внутри шкафов(сгораемые поверхности однако), ещё чего... ? И да - Вы не собираетесь часом кабель варки замуровать в стенку ? Это не самая хорошая идея, если чё ;)

Почему плохая идея кабель замуровывать, он и так под полом идет?

[QUOTE=Борщ;4589318]В клемной колодке вашей варочной панели есть перемычки ? Как вариант убрать их и подключить к каждой клемме свой кабель ,правда PE все равно придеться параллелить и с подключением духовки будут проблемы .оптимальный вариант уже написали выше на каждый кабель своего потребителя и АВ соответствующий

Варку еще не купили, но по-любому нужно на 4 конфорки брать.

Я хотел узнать, когда тему начинал, нормально это будет работать или нет, если все затянуто как нужно и т.д.? Или может есть какие-то нормативные акты которые запрещают так делать или наоборот где написано как правильно так делать? Вроде ГОСТ должен быть, но не нашел его.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

21.06.2014 в 22:07:49

LAM написал : Почему плохая идея кабель замуровывать, он и так под полом идет?

Не-не... Не вообще "кабель замуровать", а именно "кабель варки". Т.е. именно тот, что с ней в комплекте (без обид - но тут и не такое городят :) быват). Ну сами посудите : замуруете Вы это под плитку - всё ничтяк..., что будет через 3-4-5 лет ? десять ? По этой же причине не стоит и ПВС наглухо замуровывать - срок службы.

Я хотел узнать, когда тему начинал, нормально это будет работать или нет,

До сих пор вопрос открыт : что именно "это" ? У Вас заявлен "щиток на кухню" и непонятка с магистральной линией этого щитка. Это всё логично рассматривать именно так, как написано. Т.е. : "нужна максимально мощная линия на кухню, на которой висит распределительный щит, который раздаёт на : варку + духовку + ещё потребители". Да ? не ? Если там других потребителей нет, то там и "щита" как такового - нет ! И на "дальнем" конце кабеля - АВ, только для удобства коммутации. Два АВ в боксе - даже с большой натяжкой сложно назвать "щитом" ))). И если всё же других потребителей нет, "щит" по-сути не нужен, никакой сложной коммутации там не подразумевается, то... да, уже несколько раз сказали - киньте потребителям (ДШ, ВП) каждому свой кабель и не городите "огород" :) Просто не берите печку "адовой мощи" ;) потом и всё.

0
LAM
LAM
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Раменское

Сообщений: 14

22.06.2014 в 00:52:20

TiMg33 написал : Не-не... Не вообще "кабель замуровать", а именно "кабель варки". Т.е. именно тот, что с ней в комплекте (без обид - но тут и не такое городят :) быват). Ну сами посудите : замуруете Вы это под плитку - всё ничтяк..., что будет через 3-4-5 лет ? десять ? По этой же причине не стоит и ПВС наглухо замуровывать - срок службы.

До сих пор вопрос открыт : что именно "это" ? У Вас заявлен "щиток на кухню" и непонятка с магистральной линией этого щитка. Это всё логично рассматривать именно так, как написано. Т.е. : "нужна максимально мощная линия на кухню, на которой висит распределительный щит, который раздаёт на : варку + духовку + ещё потребители". Да ? не ? Если там других потребителей нет, то там и "щита" как такового - нет ! И на "дальнем" конце кабеля - АВ, только для удобства коммутации. Два АВ в боксе - даже с большой натяжкой сложно назвать "щитом" ))). И если всё же других потребителей нет, "щит" по-сути не нужен, никакой сложной коммутации там не подразумевается, то... да, уже несколько раз сказали - киньте потребителям (ДШ, ВП) каждому свой кабель и не городите "огород" :) Просто не берите печку "адовой мощи" ;) потом и всё.

Не, от варки не собирался. "Это"-подключение параллельно двумя кабелями с последующей разводкой. Как я и писал временно от этой идеи отказался (до проверки варки на автомате 25А), но хотел бы услышать почему нельзя параллелить (не про кривые руки и тд, а по каким нормам). Варок на 4 конфорки без адовой мощности не бывает :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

22.06.2014 в 01:28:46

LAM написал : но хотел бы услышать почему нельзя параллелить (не про кривые руки и тд, а по каким нормам

да можно параллелить, но вот Вы например хотите фазу с двух кабелей завести по разным автоматам, плюс ко всему на начале линии у Вас вообще нет защиты?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.06.2014 в 01:29:52

LAM написал : но хотел бы услышать почему нельзя параллелить (не про кривые руки и тд, а по каким нормам).

А прямого запрета (по нормам) и нет... как нет предписаний из НПД делать "так" - если кто то лоханулся.... (Например в СП31-110 прямо сказано - на варочную при однофазке вести 3х6) Далее - логика: ну скрутите жилы попарно и в клемму автомата... дальше что? ухудшится контакт одной жилы чуток... через годик - дальше рассказывать?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

22.06.2014 в 01:31:09

юра Т написал : да можно параллелить,

ага... особенно в домашней проводке ;)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

22.06.2014 в 01:36:56

haramamburu написал : ага... особенно в домашней проводке

такому настырному можно)

0
LAM
LAM
Новичок

Регистрация: 19.06.2014

Раменское

Сообщений: 14

22.06.2014 в 02:21:16

Ладно, можно закрывать тему. Еще ГОСТ поищу, если буду параллелить.