Аватар пользователя
aebc

Местный

Регистрация: 26.06.2014

Кумертау

Сообщений: 2

26.06.2014 в 12:05:30

Здравствуйте форумчане! У меня проблема следующего характера: при сварке (инвертор КЕДР MMA 220F), если детали лежат на сухой земле, всё работает на ура, но при попытке приварить пластины к столбику, который забетонирован в земле, срабатывает защита от перегрева (загорается лампа на передней панели)и аппарат соответственно перестаёт сваривать, после откл. и вкл лампа тухнет, но при первом прикосновении электрода к столбику, всё повторяется. Написал в тех. поддержку производителя, но ответа так и не получил. Может у кого есть мысли по этому поводу? Заранее благодарен за любой совет

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

26.06.2014 в 12:18:33

Cильно смахивает на заводской брак. Сколько времени инвертор у Вас в эксплуатации?

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

26.06.2014 в 12:23:24

Хм интересно. У меня такой же инвертор, пока заземленные объекты не варил. Подключается к сети 3мя проводами, заземление есть. Пока проблем не выявлено, кроме держака плохого, крепежный винт проскочил.

0
Аватар пользователя
aebc

Местный

Регистрация: 26.06.2014

Кумертау

Сообщений: 2

26.06.2014 в 14:54:29

Synopsis Розетка без земли. Работаю с аппаратом мало, а вообще купил чуть больше года назад. В прошлом году приваривал арматуру к этим же столбам без проблем, а в этом году срабатывает защита. С держаком тоже самое.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

27.06.2014 в 02:48:53

Неважнецкая сеть может тоже быть причиной срабатывания

0