Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

Возник вопрос, ответ на который не смог найти на форуме (один подобный вопрос есть), надеюсь на Вашу помощь)

Генератор IPG 3000 с успехом проработал 1 год -3 включения по 9-12 часов в день (функция-аварийный, для частного дома), но в последний раз во время работы он отключил нагрузку и зажегся аварийный индикатор перегрузки, при этом двигатель генератора продолжал работать. после повторных запусков и перекуров тоже самое. Сервисмен заявил, что проблема с AVR, мотор в порядке выдает положенное напряжение, но с ремонтом или заменой AVR отказал. Гарантия закончилась. В связи с этим дилемма: сервисмен прав или нет (на вид все цело, разрушений электронных компонентов нет)? Если прав, то можно ли отремонтировать или найти другой (новый, б/у) блок? Если нет, то что проверять дальше?

0
Вложение
Аватар пользователя
ua4wia

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Ижевск

Сообщений: 100

28.07.2014 в 20:11:55

Доброго времени суток и Вам! В этих инверторных генах нет AVR, т.к. альтернатор в нем низковольтный. Функции регулировки напряжения выполняет инвертор, как раз тот, что на фото 2. Ремонтопригоден, часто летят выходные транзисторы (с обратной стороны, на радиаторе) и их обвязка. Убирать компауд аккуратно, можно повредить монтаж при нагреве. Если ломает возиться, то можно легко купить плату на aliexpress. Да, и объясните сервисмену, что мотор напряжение не выдает, выдает его альтернатор. Если действительно выдает, то на 100% виновата плата инвертора. Вот как то так.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу