Задача такая. В дом входят три фазы, разведены сбалансировано по потребителям. Хочу перераспределить нагрузку, чтобы чувствительные к напряжению потребители висели на фазе с хорошим питанием:
насос воды (на низком напряжении не может накачать давление, и молотит без прохода воды),
бесперебойник на котел отопления и комп (пытаясь поддержать напряжение, пищит и сажает батарею),
насос полива (дает меньшее давление и соответственно другие зоны полива)
не знаю, что еще.
Все остальное пусть сидит на любых напряжениях.
Выбираю реле между двумя в сабже. Евроавтоматика (PF) подороже Новатека почти на 1000р. Стоит оно того? Какие подводные камни в эксплуатации?
SergAG написал :
Какие подводные камни в эксплуатации?
ПЭФ-301 не выбирает наилучшую фазу. При включении он выберет фазу 1. Если напряжение на ней выйдет за порог, заданный подстроечником, то он переключит выход на другую фазу, если на ней напряжение ещё не ушло за этот порог.
Например. Задали порог 180 вольт. Первая фаза - пусть 185 вольт. А на остальных двух - по 220. Ваша приоритетная нагрузка так и будет висеть на 185 вольтах очень долго.
Задать же порог перехода более высоким - нельзя. Порог для всех переходов - один. Если задать нижний порог 210 вольт и все три фазы станут 200 вольт - переключатель просто обесточит нагрузку.
Вот такая засада....
SergAG написал :
Или у этих реле одинаковый алгоритм?
:(
Одинаков с небольшими вариациями. Я сам то узнал только когда поставил его в щиток. Но все равно он полезен - когда фазы просто вырубаются - он корректно все отрабатывает. У меня цепочка в щитке: вводной, ПЭФ, стаб. тиристорный - и на автоматы котла, насоса скважинного и привода ворот гаража и забора. А у нас в поселке частенько фазы пропадают не вместе, а по очереди.
Так что девайс полезный!
Топологически не удобно. АВР на динрейку в щитке прихожей можно ставить, стаб туда некуда засунуть. А в газовую котельную релейный стабилизатор..... он же искрит, гадость.
Но все равно надо передумывать, вводная важная.
есть еще РВФ-01. Алгоритм тот-же, только компактнее. У меня стоит на линии, где UPS. Работает в связке с 3-мя УЗМ. Т.е. УЗМ вырубает фазу, если значение вышло за пределы, а у РВФ настройки более мягкие, и он переключает туда, где есть.
ВадимС написал :
Алгоритм тот-же, только компактнее.
Ага. Я рассматривал и этот вариант - но в наличии в магазине был токо ПЭФ. Стоял раньше после него бесперебойник с внешними батареями - но я его снял. Ожидаю переключения на новую ТП, уже смонтированную. Надеюсь на том вакханалия с электричеством закончится.
ВадимС написал :
РВФ настройки более мягкие, и он переключает туда, где есть
Поясните, пожалуйста, в чем они мягче. И любопытно, за счет чего компактность. Есть ли у него контроль залипания контактов? Наверное, единственное, что очень нужно в таких девайсах. Бада бум не хочется получить.
ВадимС написал :
есть еще РВФ-01. Алгоритм тот-же, только компактнее. У меня стоит на линии, где UPS. Работает в связке с 3-мя УЗМ. Т.е. УЗМ вырубает фазу, если значение вышло за пределы, а у РВФ настройки более мягкие, и он переключает туда, где есть.
Доброго дня .
А не подскажите вместо УЗМ по вашей схеме ZUBR D63 подойдет ? [h=1][/h]