02.07.2014 в 19:55:38
Делаю в своем дачном доме противопожарную сигнализацию. Проложил шлейфы, приобрел прибор приемо-контрольный "Циркон-8" и к нему, по совету консультанта "Магазина 01", извещатели пожарные дымовые "ИП 212-141". Открыл их схемы подключения, и чего-то потерялся немного. У "Циркона" и у "ИП 212-141" нарисовано несколько вариантов подключения. Подскажите пожалуйста, по какому из вариантов схем их лучше состыковать? Сканы схем прикрепляю.
02.07.2014 в 21:59:40
Скорпион написал : по какому из вариантов схем их лучше состыковать?
нижний рисунок на средней картинке (плюс снизу) номинал добавочного резистора скорее всего 1 кОм (попробуйте на макете, сработка одного датчика в шлейфе должна вызывать сигнал внимание, двух - пожар) если будет сразу в пожар уходить при сработке одного датчика то резистор 2.2 кОм поставьте
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу