Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.10.2006 в 23:25:09

всем привет составляя смету на электромонтажные работы- освещение торгового центра столкнулся с вопросом- есть ли коэффициенты на выполнение электромонтажных работ по установке светильников на высоте свыше от 5 до 35 метров. помогите кто знает заранее благодарен

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

23.10.2006 в 09:56:42

Для светильников внутри помещений и кабелей к ним - есть. Плюс компенсация за доставку материала к месту производства работ.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

23.10.2006 в 10:47:04

2serggg Расценками на эти работы предусмотрена работа на высоте до 5 м. При высоте до 8м применяют К=1,05 к затратам труда и оплате труда, 8-15м К=1,1, 15-30м К=1,25, 30-60 К=1,4. Дополнительные затраты на перемещение материалов определяются по ТЕРм (ФЕРм)-40.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

23.10.2006 в 12:30:34

Геннадий Б написал : Расценками на эти работы предусмотрена работа на высоте до 5 м. При высоте до 8м применяют К=1,05

2serggg Это светильники. По кабелям смотри подробнее расценки - некоторые из них удорожаются не с 5, а с 8 метров. Эти удорожания учитывают работу рабочих на высоте + доставку оных к месту производства работ, доставку материалов на высоту и вышку (леса) - бери отдельно.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

23.10.2006 в 12:43:17

2Slawa Какими документами пользуетесь? В вводных указаниях к разделу 6 "Сети проводок в зданиях и сооружениях" ФЕРм-08 говорится о 5м.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

23.10.2006 в 13:00:11

Геннадий Б написал : 2Slawa Какими документами пользуетесь? В вводных указаниях к разделу 6 "Сети проводок в зданиях и сооружениях" ФЕРм-08 говорится о 5м.

8-ым сборником. Кабельные линии - раздел 1 - во вводной части указание на исключения до 8 метров.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

23.10.2006 в 13:08:56

2Slawa Ну, батенька! 1. Это раздел до 500кВ (обычно, наружные работы). 2. Посмотрите, к каким расценкам это уточнение относится... (Экспертиза такое вольное применение расценок не позволит...)

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

23.10.2006 в 13:39:50

Геннадий Б написал : Ну, батенька! 1. Это раздел до 500кВ (обычно, наружные работы). 2. Посмотрите, к каким расценкам это уточнение относится... (Экспертиза такое вольное применение расценок не позволит...)

Вполне вероятно. Посмотрю, но мне по ним смету на внутрянку резали. Хотя там действительно часть линии - наружка. Хочу воспользоваться случаем и попросить порекомендовать литературу по сметному делу - для самообразования. Теорию вопроса, если можно. Заранее благодарен.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

23.10.2006 в 13:54:53

2Slawa Книжки здесь посмотрите http://www.kccs.ru/ Там и "Сметная школа". По конкретным вопросам могу помочь.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

23.10.2006 в 15:12:04

Геннадий Б написал : Книжки здесь посмотрите http://www.kccs.ru/

Спасибо, нашел!

Геннадий Б написал : Там и "Сметная школа"

Хм, с нуля инженер-сметчик за 72 часа - сдается мне, там просто учат пользоваться сметной программой. Так?

Геннадий Б написал : По конкретным вопросам могу помочь.

Обещаю не надоедать, благо, в фирме своя сметчица есть для глупых вопросов. :)

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

23.10.2006 в 15:20:30

2Slawa

Slawa написал : Хм, с нуля инженер-сметчик за 72 часа - сдается мне, там просто учат пользоваться сметной программой. Так?

Думаю, программу можно освоить с учителем за 1 день, а здесь получается 2 недели...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.