Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

07.07.2014 в 16:00:07

avrora, О, это тот счетчик что по предоплате работает, аналогично газовым счетчикам в частных домах? Пошел в энергосбыт, купил карту (условно на 1000р) воткнул ее в счетчик, он оттуда данные считал - и позволяет тебе на 1000р электричества скушать, не оплатил дальше - он немного поругался и отрубается... :) Тут кто-то на форуме уже показывал такие.

Только про мгновенное ограничение мощности я что-то не помню чтобы говорили. У вас про 45А ограничения откуда инфа?

avrora написал : Можно по подробнее, что за реле? желательно ссылку.

Ну вот http://www.novatek-elec.energoportal.ru/rele-ogranicheniya-moschnosti-om-110-449495.html или реле тока http://www.novatek-elec.energoportal.ru/rele-maksimalnogo-toka-rmt-101-13449/

У них на выходе контакты есть, можно на них звоночек подключить, или наоборот - автоматически часть нагрузки отрубать. Например вы пошли в душ, проточник работает, а жена на кухне плиту и чайник врубила... Можно проточник автоматом и отключить. но вот тому кто под душем стоит это наверное не понравится :)

avrora написал : превысил запрограммированную мощность - сиди без света)

Все-таки интересно, а по превышению мощности отключение и повторное включение как настроены? Наверняка ведь должен счетчик через какое-то время автоматом включить нагрузку если он отключался по перегрузу?

0
avrora
avrora
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

08.07.2014 в 00:37:50

Инфа из договора с КЭлСети, а также сам проверял подключив проточник 12Квт. Включения я не пробовал выжидать, но нагрузку снимал и пока шел в подъезд он мог бы успеть сам включится, но этого не происходило.

Закупился я сегодня автоматикой АВВ. 5 УЗО, 17 Автоматов. Узм только не нашел, только на заказ пару дней. Мучает мысль о том не зря ли я для мокрых зон буду использовать УЗО на 30мА вместо 10мА.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

08.07.2014 в 02:54:22

avrora написал : Ну вот удалось фото сделать.

Вообще не вижу номинала УЗО-ВАД2 кроме 100мА :(. Должен быть ещё ток указан, а его нет. На сайте производителя есть маркировка.

avrora написал : Итак, вот на чем я сейчас остановился

Кабель на тёплый пол 3х1,5мм2; на кондиционер 3х2,5мм2 под ВА16А и пусть кондейщики не жужжат! Вводной ВА40А я бы заменил на ВН63А. Всё остальное жизнеспособно.

avrora написал : Опять таки из-за непонятно чего, затройщик протожил в квартиру ввод 10мм

Так это хорошо.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

08.07.2014 в 07:09:51

Да по идее 16 кв должен быть ввод, если он 63А дифом защищается. Я бы в подъезде вместо ВН поставил автомат C50.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.07.2014 в 09:12:07

Songo написал : Вообще не вижу номинала УЗО-ВАД2 кроме 100мА .

Вот выше надписи 100мА стоит жирная буква "С", а справа от нее выгравированы цифры 63 (которые мне вчера померещились как 50 написанные вертикально)

Johnny написал : Я бы в подъезде вместо ВН поставил автомат C50.

Нафига 2 автомата? Диф С63 есть и пойдет. Да для 10 квадрат не по феншую... зато счетчик умный :(

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5602

08.07.2014 в 09:39:47

Ну можно и Энергомеру заменить на селективное УЗО :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.07.2014 в 09:59:45

Johnny написал : Ну можно и Энергомеру заменить на селективное УЗО

А энергомера чем не устраивает?

Пихать в этажный щит брендовое селективное УЗО стоимостью как 1/3 всего квартирного щитка - сомнительная затея... А главное ради чего, только ради защиты куска вводного кабеля? Тем более такая защита не обязательная.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

08.07.2014 в 10:46:05

Solovey написал : а справа от нее выгравированы цифры 63 (которые мне вчера померещились как 50 написанные вертикально)

Сколько смотрю и 63 не вижу, мне кажется или 50 или 80 :confused:. p.s. Что за вредитель так номинал написал :mad:.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.07.2014 в 11:08:30

Songo написал : Сколько смотрю и 63 не вижу, мне кажется или 50 или 80 .

Во, это если по вертикале снизу вверх читать

0
Вложение
avrora
avrora
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

08.07.2014 в 20:48:43

Всем спасибо! Все компоненты куплены с учетом рекомендаций. Соберу щит, выложу фото).

0
avrora
avrora
Новичок

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 67

12.07.2014 в 00:06:57

0
Вложение