Здравствуйте уважаемые форумчане! Делаю новую электропроводку в доме.
Исходные данные таковы: На улице висит вводной щит, в него от ВЛ приходит кабель АВВГ 2*16 и подключается к автомату двухполюсному на 40 А. Затем идет счетчик.
Я хочу сделать так: После счетчика установить УЗО 63 А 100 мА (просто меньший ампераж у нас купить вообще нереально с такой утечкой) от него параллельно запитать АВ на 32 А (от него пойдет кабель (ВВГ 2*6) в дом, на общий щит всех потребителей дома) и АВ на 16 А (пойдет в гараж ВВГ 2*2.5)

Дома будет стоять щит с вводным диф.автоматом на 32 А и током утечки 30 мА. От него одноплюсные автоматы на потребителей. И параллельно вводному дифу поставлю УЗО на ток утечки 10 мА для питания ванны комнаты (титан и стиральная машинка).

Выслушаю критику или может быть советы.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.07.2014 в 16:22:56

operator666 написал : от него параллельно запитать АВ на 32 А

Лучше на 40, зачем себя обрезать?

operator666 написал : от него пойдет кабель (ВВГ 2*6) в дом

3*6, если занулиться нельзя, то заземлиться никто не запрещает.

operator666 написал : АВ на 16 А (пойдет в гараж ВВГ 2*2.5)

3*2.5, аналогично.

operator666 написал : Дома будет стоять щит с вводным диф.автоматом на 32 А и током утечки 30 мА. От него одноплюсные автоматы на потребителей. И параллельно вводному дифу поставлю УЗО на ток утечки 10 мА для питания ванны комнаты (титан и стиральная машинка).

Лучше УЗО 40А-30мА, оно будет защищено вышестоящим автоматом, а на ванну диф 16А-10мА

0
operator666
operator666
Новичок

Регистрация: 05.07.2014

Верхняя Пышма

Сообщений: 4

05.07.2014 в 16:32:07

Rumato написал : Лучше на 40, зачем себя обрезать?

В доме уже поставил диф. на 32 А. А на улице можно поставить автомат на 40А на ВВГ 2*6 который в дом?

3*6, если занулиться нельзя, то заземлиться никто не запрещает.

Заземления нет в плане. Кабель куплен 2 жильный

3*2.5, аналогично.

Лучше УЗО 40А-30мА, оно будет защищено вышестоящим автоматом, а на ванну диф 16А-10мА

Не так то просто у нас купить диф на 10 мА, никто не хочет их везти даже под заказ. Нашел на ванну УЗО 63 А 10 мА, а его защитить автоматом на 16 А, норм же будет?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.07.2014 в 17:00:27

operator666 написал : Не так то просто у нас купить диф на 10 мА, никто не хочет их везти даже под заказ. Нашел на ванну УЗО 63 А 10 мА, а его защитить автоматом на 16 А, норм же будет?

Тогда УЗО+ автомат, будет нормально.

operator666 написал : А на улице можно поставить автомат на 40А на ВВГ 2*6 который в дом?

Можно.

operator666 написал : Заземления нет в плане. Кабель куплен 2 жильный

Плохо.

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

05.07.2014 в 17:41:01

Заземление надо обязательно делать. Нужен контур свой сделать и соединить его с нулевым проводником ВЛ. Контур из стальных уголков 50х50х5 длиной примерно 2,5 метра забить в землю (штуки три достаточно на расстоянии 3-4 метра друг от друга) и связать их стальной полосой при помощи сварки. Кабель в пределах улицы любой пройдет, но в доме с индексом нг-LS нужно покупать. Последний гост по кабелям ГОСТ 31565-2012

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

05.07.2014 в 17:43:16

И докупите к своему двухжильному кабелю провод ПВ-1 и вместе с кабелем прокладывайте. Что бы заземление было.

0
operator666
operator666
Новичок

Регистрация: 05.07.2014

Верхняя Пышма

Сообщений: 4

06.07.2014 в 05:34:56

Electrolamp написал : Заземление надо обязательно делать. Нужен контур свой сделать и соединить его с нулевым проводником ВЛ. Контур из стальных уголков 50х50х5 длиной примерно 2,5 метра забить в землю (штуки три достаточно на расстоянии 3-4 метра друг от друга) и связать их стальной полосой при помощи сварки. Кабель в пределах улицы любой пройдет, но в доме с индексом нг-LS нужно покупать. Последний гост по кабелям ГОСТ 31565-2012

Контур нажно в какой то определенной последовательности вбивать, или же произвольно,просто соблюдая расстояние между уголками. И каким образом соединять с ВЛ?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

06.07.2014 в 07:58:13

Какое-какое УЗО вы нашли? 63А 10 мА? :)

0
operator666
operator666
Новичок

Регистрация: 05.07.2014

Верхняя Пышма

Сообщений: 4

06.07.2014 в 14:41:08

Johnny написал : Какое-какое УЗО вы нашли? 63А 10 мА? :)

Оказывается в магазине ошиблись, нет вообще таких (10 мА) УЗОшек в наших краях.

и еще, ув.знатоки! По какой таблице стоит смотреть максимальные допустимые нагрузки на кабель? А то в разных источниках разная информация

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

06.07.2014 в 17:02:45

Самая правильна таблица - в библии ПУЭ

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

07.07.2014 в 11:55:13

Electrolamp написал : Нужен контур свой сделать и соединить его с нулевым проводником ВЛ

соединять с 0 нужно далеко не всегда