stroika
stroika
Резидент

Регистрация: 16.01.2009

Кишинёв

Сообщений: 5978

27.03.2010 в 21:36:38

z645 написал : Трещины 100 пудово будут. Пожаловаться на это сообщение

 вот он и говорит что эти трещины плиткой закроются и пипец трещинам:)
0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

27.03.2010 в 21:51:27

начну совсем заумно. сам раньше не придавал значения. европейцы тестируют наливайки, стяжки и клеи для ТП. смысл в следующем. наклеили, залили (образцы), дали высохнуть 7 суток потом в печку (по европейским нормам 70 градусов), так большинство клеев просто перестают держать, адгезия 0. сам был удивлен. немного сильнее нагрузка и слетела. водяные полы самая напряжная система, температуры самые высокие. первое это влага, деформации самые высокие (включил выключил). М300 чаще всего держит нормально, но поступили правильно, еще бы не плохо что бы заказчик письмо написал, если что ремонт за счет заказчика. сетка как раз бы держала линейные деформации.

0
DenS00
DenS00
Местный

Регистрация: 08.07.2010

Липецк

Сообщений: 203

11.07.2010 в 15:42:37

gans gr написал : наклеили, залили (образцы), дали высохнуть 7 суток потом в печку (по европейским нормам 70 градусов), так большинство клеев просто перестают держать, адгезия 0. сам был удивлен. немного сильнее нагрузка и слетела. водяные полы самая напряжная система, температуры самые высокие. первое это влага, деформации самые высокие (включил выключил). М300 чаще всего держит нормально, но поступили правильно, еще бы не плохо что бы заказчик письмо написал, если что ремонт за счет заказчика. сетка как раз бы держала линейные деформации.

Очень правильное замечание. Добавить по сути нечего. Добавлю от себя, что необходимо полы рассматривать как систему а ни как отдельные элементы.

0
Perfex
Perfex
Местный

Регистрация: 13.06.2010

Киев

Сообщений: 545

11.07.2010 в 15:49:05

А воду горячую надо гонять после заливки?:o

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

11.07.2010 в 15:51:13

Perfex написал : А воду горячую надо гонять после заливки

через 28 дней. с комнатной температуры повышая 1 градус в день. это- в идеале.

0
DenS00
DenS00
Местный

Регистрация: 08.07.2010

Липецк

Сообщений: 203

11.07.2010 в 15:51:31

С водой вообще большие проблемы. Пока стяжка не высохнет, включать воду нельзя категорически, иначе у Вас все потрескается - будет не равномерное высыхание.

0
DenS00
DenS00
Местный

Регистрация: 08.07.2010

Липецк

Сообщений: 203

11.07.2010 в 15:52:43

C2h5-OH написал : через 28 дней. с комнатной температуры повышая 1 градус в день. это- в идеале.

Точно. Но единственное что, добиться повышения 1 градуса обычно сложно. Если используете быстросохнущие полы то можно уже через неделю.

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

12.07.2010 в 12:32:35

C2h5-OH написал : 1 градус в день. это- в идеале.

европейцы допускают 5. но с водой и правда проблемма.

0
Perfex
Perfex
Местный

Регистрация: 13.06.2010

Киев

Сообщений: 545

12.07.2010 в 19:12:38

gans gr написал : но с водой и правда проблемма.

В чем, если не секрет? Поделитесь?

0
DenS00
DenS00
Местный

Регистрация: 08.07.2010

Липецк

Сообщений: 203

12.07.2010 в 19:29:41

Perfex написал : В чем, если не секрет? Поделитесь?

В любой стяжке, даже самой быстротвердеющей после рекомендуемых сроков твердения есть остаточная влага и дополнительно происходит набор прочности. Если Вы сразу врубите тепло на полную, у Вас пол просто дугой встанет или потрескается. Гипсовые полы конечно же этому менее подвержены, но все равно рисковать не стоит. А если честно, водяные теплые полы это вообще то рисковано. Со временем все равно будут протечки и т.п. И придется демонтировать стяжку. Это конечно на усмотрение каждого, но я бы ни за что у себя не стал бы водяные полы использовать.

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

13.07.2010 в 12:03:25

DenS00 написал : есть остаточная влага и дополнительно происходит набор прочности. Если Вы сразу врубите тепло на полную, у Вас пол просто дугой встанет или потрескается

+1

DenS00 написал : Гипсовые полы конечно же этому менее подвержены, но все равно рисковать не стоит.

гипс вообще растворяется. это кстати одна из пречин того что гипсовые материалы не используют на улице, во влажных помещениях и т.д. были такие проблеммы. (не касается теплый пол или нет). после приклеивания покрытия, влага из клея начинает "напрягать" гипс. при нагрузке (например мебель на колесиках), покрытие начинает пузыриться, снимаешь покрытие, весь клей на материале а поверхность наливайки немного чистая. для плавающих систем (ну там ламинат паркет и пр нормально, а под приклеивание могут возникнуть сложности), или необходимо использовать безводные клеи или смалым содержанием воды. из-за этого сохнуть гипсовые и ангидритные основания должны дольше. если ссылаться на европейские нормы (немецкая) ДИН 18365 цементные полы, остаточная влажность 2 %СМ (карбитный метод), цементные с подогревом 1,8 %СМ анхимент и цемендрит (смесь гипса и цемента или наоборот) 1,5 %СМ с подогревом 1,3% ангидрит 0,5% с подогревом 0,3% магнезиальные стяжки (в зависимости от состава) от 1 до 3,5%СМ

0