11.07.2010 в 15:51:13
Perfex написал : А воду горячую надо гонять после заливки
через 28 дней. с комнатной температуры повышая 1 градус в день. это- в идеале.
11.07.2010 в 15:51:31
С водой вообще большие проблемы. Пока стяжка не высохнет, включать воду нельзя категорически, иначе у Вас все потрескается - будет не равномерное высыхание.
11.07.2010 в 15:52:43
C2h5-OH написал : через 28 дней. с комнатной температуры повышая 1 градус в день. это- в идеале.
Точно. Но единственное что, добиться повышения 1 градуса обычно сложно. Если используете быстросохнущие полы то можно уже через неделю.
12.07.2010 в 12:32:35
C2h5-OH написал : 1 градус в день. это- в идеале.
европейцы допускают 5. но с водой и правда проблемма.
12.07.2010 в 19:12:38
gans gr написал : но с водой и правда проблемма.
В чем, если не секрет? Поделитесь?
12.07.2010 в 19:29:41
Perfex написал : В чем, если не секрет? Поделитесь?
В любой стяжке, даже самой быстротвердеющей после рекомендуемых сроков твердения есть остаточная влага и дополнительно происходит набор прочности. Если Вы сразу врубите тепло на полную, у Вас пол просто дугой встанет или потрескается. Гипсовые полы конечно же этому менее подвержены, но все равно рисковать не стоит. А если честно, водяные теплые полы это вообще то рисковано. Со временем все равно будут протечки и т.п. И придется демонтировать стяжку. Это конечно на усмотрение каждого, но я бы ни за что у себя не стал бы водяные полы использовать.
13.07.2010 в 12:03:25
DenS00 написал : есть остаточная влага и дополнительно происходит набор прочности. Если Вы сразу врубите тепло на полную, у Вас пол просто дугой встанет или потрескается
+1
DenS00 написал : Гипсовые полы конечно же этому менее подвержены, но все равно рисковать не стоит.
гипс вообще растворяется. это кстати одна из пречин того что гипсовые материалы не используют на улице, во влажных помещениях и т.д. были такие проблеммы. (не касается теплый пол или нет). после приклеивания покрытия, влага из клея начинает "напрягать" гипс. при нагрузке (например мебель на колесиках), покрытие начинает пузыриться, снимаешь покрытие, весь клей на материале а поверхность наливайки немного чистая. для плавающих систем (ну там ламинат паркет и пр нормально, а под приклеивание могут возникнуть сложности), или необходимо использовать безводные клеи или смалым содержанием воды. из-за этого сохнуть гипсовые и ангидритные основания должны дольше. если ссылаться на европейские нормы (немецкая) ДИН 18365 цементные полы, остаточная влажность 2 %СМ (карбитный метод), цементные с подогревом 1,8 %СМ анхимент и цемендрит (смесь гипса и цемента или наоборот) 1,5 %СМ с подогревом 1,3% ангидрит 0,5% с подогревом 0,3% магнезиальные стяжки (в зависимости от состава) от 1 до 3,5%СМ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу