Аватар пользователя
Lasser

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 69

08.07.2014 в 22:49:50

Уважаемые мастера, пожалуйста прокомментируйте мою схему - читал/вкуривал, но остались сомнения. Схема такая: в квартире два щитка - прихожая/туалет, на первый щиток приходит из этажного щита 3x10мм. И первого щитка во второй уходит 3x6мм. В первом щитке на шину PE заведены PE от розеток ванной, линия PE от ванной ну и PE от розеток комнат/коридора, во втором щитке на шину PE заведены линии PE от стояков, PE от розеток туалета/водогрея и PE от розеток кухни/лоджии. Вопрос - правильна ли такая схема или к розеткам ванной/туалета надо тянуть дополнительные проводники PE, их соединять общими шинками с проводниками от стояков/ванной и эти шинки цеплять на шину PE первого щитка? Имхо жеж бред!
Плз, пособите - весь моск вспух уже :(

0
Аватар пользователя
STAS_V

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

08.07.2014 в 23:16:31

Lasser написал : Вопрос - правильна ли такая схема или к розеткам ванной/туалета надо тянуть дополнительные проводники PE, их соединять общими шинками с проводниками от стояков/ванной и эти шинки цеплять на шину PE первого щитка?

Да , именно так и надо делать. Это и называется ДСУП.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

08.07.2014 в 23:16:49

Lasser написал : прокомментируйте мою схему

Читал,ни хрена не понял где что,попробуйте нарисовать.

Lasser написал : к розеткам ванной/туалета

Он совмещённый,ну этот санузел?

Lasser написал : стояков/ванной

Это железные трубы ГВС/ХВС?

Lasser написал : пособите - весь моск вспух уже

То что вы написали - не удобоваримо понять.Но принято делать так:от основного щита идёт линия РЕ в санузел и там ставится КУП,к которой подключаются все потребители + стояки воды + доступные металлические элементы(ванна и проч.).

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Lasser

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 69

08.07.2014 в 23:32:42

serj12 написал : Читал,ни хрена не понял где что,попробуйте нарисовать.

Ой-вей, с рисовать еще сложнее :( Санузел раздельный, трубы стальные. Стояки в туалете.

serj12 написал : То что вы написали - не удобоваримо понять.

Извиняюсь за изложение :(

serj12 написал : Но принято делать так:от основного щита идёт линия РЕ в санузел и там ставится КУП,к которой подключаются все потребители + стояки воды + доступные металлические элементы(ванна и проч.).

Основной щит - на наружной стене ванной (в коридоре). Стояки - в туалете, где второй щиток стоит. В каждом из щитков есть шина PE - так вот на нее я и планирую подключить потребителей, стояки и ванную. Так?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

08.07.2014 в 23:38:48

Lasser написал : в туалете, где второй щиток стоит.

На фига?!Никогда такого не видел :swoon

Lasser написал : потребителей, стояки и ванную.

Надо смотреть на месте,а то я сейчас насоветую.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Lasser

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 69

08.07.2014 в 23:40:19

STAS_V написал : Да , именно так и надо делать. Это и называется ДСУП

Но это получается несколько безумненько: из каждой розетки ванной/туалета в щитки идет 4 провода - потому как два PE получается - один на общую шинку PE, другой - на такую же шинку рядом. И потом эти шинки находящиеся в одном щитке соединяются. Таки шина должна быть одна!

0
Аватар пользователя
Lasser

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 69

08.07.2014 в 23:48:21

serj12 написал : На фига?!Никогда такого не видел

Да вот :( Видели бы вы, как они в самом туалете размещены! Думаете рядом? Ха - по диагонали. А щитка два потому что в тот, что в коридоре логично свести все линии из коридора/комнат/ванной, а в тот, что в туалете - туалет/лоджия и кухня.

serj12 написал : от основного щита идёт линия РЕ в санузел и там ставится КУП

У меня получается, что даже не надо вести линию PE - а все можно подключить напрямую к шинам PE щитков. Вразумили, спасибо!

0
Аватар пользователя
r155

Местный

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

09.07.2014 в 00:08:43

Lasser написал : все можно подключить напрямую к шинам PE щитков

Так и подключайте, только лучше будет - линию отдельную тянут и с шины разветвляют чтоб кучу линий в щит не затягивать.

Lasser написал : или к розеткам ванной/туалета надо тянуть дополнительные проводники PE, их соединять общими шинками с проводниками от стояков/ванной и эти шинки цеплять на шину PE первого щитка

Если я правильно понял - вот тут вы предлагаете еще один контур PE организовать? Это и вправду гм.. странно )) Смотрите - все металлические корпуса/PE розеток и прочее электропроводящее доступное к прикосновению должно соединяться звездой на шину (проводниками соотв. сечения), а эта шина соединяться (опять же проводником соотв. сечения) с шиной PE щита от которого запитываются потребители. Если эти шины у вас рядом - ну так пусть одна будет, только лучше. Но это, если я правильно понял схему. Про это писал Kamikaze При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126719&highlight=%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0+%F3%F0%E0%E2%ED%E8%E2%E0%ED%E8%FF+%EF%EE%F2%E5%ED%F6%E8%E0%EB%EE%E2

0
Аватар пользователя
Lasser

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Москва

Сообщений: 69

09.07.2014 в 00:19:52

r155 написал : Если я правильно понял - вот тут вы предлагаете еще один контур PE организовать?

Вот и говорю что странно - но, голова не дом советов - чтоб понять надо было написать и, когда люди ответили - тогда понял, что глупость, конечно. Универсальный мастер из УК (лифтер/электрик/сантехник) вообще говорил, что надо под ванной по периметру стальную полосу варить и все на нее винтить. Контур, дескать.

P\S Большое спасибо всем ответившим!

0
Аватар пользователя
r155

Местный

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

09.07.2014 в 00:36:41

Lasser написал : под ванной по периметру стальную полосу варить и все на нее винтить.

Не худший вариант :) Видел, когда вместо шины КУП подводящую медную трубу использовали присобачив провода.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу