08.07.2014 в 22:49:50
Уважаемые мастера, пожалуйста прокомментируйте мою схему - читал/вкуривал, но остались сомнения.
Схема такая: в квартире два щитка - прихожая/туалет, на первый щиток приходит из этажного щита 3x10мм. И первого щитка во второй уходит 3x6мм. В первом щитке на шину PE заведены PE от розеток ванной, линия PE от ванной ну и PE от розеток комнат/коридора, во втором щитке на шину PE заведены линии PE от стояков, PE от розеток туалета/водогрея и PE от розеток кухни/лоджии.
Вопрос - правильна ли такая схема или к розеткам ванной/туалета надо тянуть дополнительные проводники PE, их соединять общими шинками с проводниками от стояков/ванной и эти шинки цеплять на шину PE первого щитка? Имхо жеж бред!
Плз, пособите - весь моск вспух уже :(
08.07.2014 в 23:16:31
Lasser написал : Вопрос - правильна ли такая схема или к розеткам ванной/туалета надо тянуть дополнительные проводники PE, их соединять общими шинками с проводниками от стояков/ванной и эти шинки цеплять на шину PE первого щитка?
Да , именно так и надо делать. Это и называется ДСУП.
08.07.2014 в 23:16:49
Lasser написал : прокомментируйте мою схему
Читал,ни хрена не понял где что,попробуйте нарисовать.
Lasser написал : к розеткам ванной/туалета
Он совмещённый,ну этот санузел?
Lasser написал : стояков/ванной
Это железные трубы ГВС/ХВС?
Lasser написал : пособите - весь моск вспух уже
То что вы написали - не удобоваримо понять.Но принято делать так:от основного щита идёт линия РЕ в санузел и там ставится КУП,к которой подключаются все потребители + стояки воды + доступные металлические элементы(ванна и проч.).
И это пройдёт ...
08.07.2014 в 23:32:42
serj12 написал : Читал,ни хрена не понял где что,попробуйте нарисовать.
Ой-вей, с рисовать еще сложнее :( Санузел раздельный, трубы стальные. Стояки в туалете.
serj12 написал : То что вы написали - не удобоваримо понять.
Извиняюсь за изложение :(
serj12 написал : Но принято делать так:от основного щита идёт линия РЕ в санузел и там ставится КУП,к которой подключаются все потребители + стояки воды + доступные металлические элементы(ванна и проч.).
Основной щит - на наружной стене ванной (в коридоре). Стояки - в туалете, где второй щиток стоит. В каждом из щитков есть шина PE - так вот на нее я и планирую подключить потребителей, стояки и ванную. Так?
08.07.2014 в 23:40:19
STAS_V написал : Да , именно так и надо делать. Это и называется ДСУП
Но это получается несколько безумненько: из каждой розетки ванной/туалета в щитки идет 4 провода - потому как два PE получается - один на общую шинку PE, другой - на такую же шинку рядом. И потом эти шинки находящиеся в одном щитке соединяются. Таки шина должна быть одна!
08.07.2014 в 23:48:21
serj12 написал : На фига?!Никогда такого не видел
Да вот :( Видели бы вы, как они в самом туалете размещены! Думаете рядом? Ха - по диагонали. А щитка два потому что в тот, что в коридоре логично свести все линии из коридора/комнат/ванной, а в тот, что в туалете - туалет/лоджия и кухня.
serj12 написал : от основного щита идёт линия РЕ в санузел и там ставится КУП
У меня получается, что даже не надо вести линию PE - а все можно подключить напрямую к шинам PE щитков. Вразумили, спасибо!
09.07.2014 в 00:08:43
Lasser написал : все можно подключить напрямую к шинам PE щитков
Так и подключайте, только лучше будет - линию отдельную тянут и с шины разветвляют чтоб кучу линий в щит не затягивать.
Lasser написал : или к розеткам ванной/туалета надо тянуть дополнительные проводники PE, их соединять общими шинками с проводниками от стояков/ванной и эти шинки цеплять на шину PE первого щитка
Если я правильно понял - вот тут вы предлагаете еще один контур PE организовать? Это и вправду гм.. странно )) Смотрите - все металлические корпуса/PE розеток и прочее электропроводящее доступное к прикосновению должно соединяться звездой на шину (проводниками соотв. сечения), а эта шина соединяться (опять же проводником соотв. сечения) с шиной PE щита от которого запитываются потребители. Если эти шины у вас рядом - ну так пусть одна будет, только лучше. Но это, если я правильно понял схему.
Про это писал
09.07.2014 в 00:19:52
r155 написал : Если я правильно понял - вот тут вы предлагаете еще один контур PE организовать?
Вот и говорю что странно - но, голова не дом советов - чтоб понять надо было написать и, когда люди ответили - тогда понял, что глупость, конечно. Универсальный мастер из УК (лифтер/электрик/сантехник) вообще говорил, что надо под ванной по периметру стальную полосу варить и все на нее винтить. Контур, дескать.
P\S Большое спасибо всем ответившим!
09.07.2014 в 00:36:41
Lasser написал : под ванной по периметру стальную полосу варить и все на нее винтить.
Не худший вариант :) Видел, когда вместо шины КУП подводящую медную трубу использовали присобачив провода.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.