Vladimir_Vas написал : Зачем - это другой вопрос.
Вот меня этот вопрос больше интересует :)
Что за трансы (точно) и зачем потребовалось с ними как-то извращаться обозвав это еще последовательным соединением.
10.07.2014 в 12:01:23
Vladimir_Vas написал : Зачем - это другой вопрос.
Вот меня этот вопрос больше интересует :)
Что за трансы (точно) и зачем потребовалось с ними как-то извращаться обозвав это еще последовательным соединением.
10.07.2014 в 12:12:39
Solovey написал : Что за трансы (точно)
Трансформаторы масляные повышающие.На вторичке-изолированная нейтраль.Контроль изоляции осуществляется с помощью реаг.устройства (РУ) и стрелочного щитового мегаомметра.Нулевой вывод тр-ра соединяется с системой УКИ проводом сечения 16мм2 (УКИ,РУ и щитовой прибор стоят в шкафу (станция управления электродвигателем ЭЦН). На вторичке стоит анцампфа (ПБВ),не РПН.
10.07.2014 в 12:18:07
Бех, а ссылка какая-нибудь на них есть?
А то мне только такие яндекс выдает
Трансформаторы ТМПН и ТМПНГ с первичным напряжением 6, 10 кВ представляют собой масляные силовые трехфазные распределительные понижающие трансформаторы общего применения с естественным охлаждением - в первой модификации с маслорасширителем и в герметичном исполнении во второй модификации. Предназначены к применению в добывающей нефтяной промышленности как один из основных элементов составления индивидуальных электрических установок в виде комплектных трансформаторных подстанций. Используются для работы в двух режимах - электроснабжения погружных добывающих насосов и ремонтных фидеров. Расшифровка: Т - трехфазный трансформатор; М - масляный, естественное охлаждение; ПН - питание насосов; Г - герметичный. Модификация ТМПН снабжена маслорасширителем для компенсации нагревания масла при работе трансформатора, модификация ТМПНГ снабжена пластично деформирующимся при нагревании гофрированным масляным баком, естественно охлаждающим нагретое масло. Оба варианта снабжаются поплавковыми указателями уровня масла и предохранительными клапанами, предусмотрено гильза для установки термометра показателя температуры масла.
10.07.2014 в 12:31:47
Solovey написал : Бех, а ссылка какая-нибудь на них есть?
Обычный тр-р,Только повышающий.
10.07.2014 в 12:49:49
Бех написал : Обычный тр-р,Только повышающий.
Бех, а чем конструктивно повышающий от понижающего отличаются? :)
ЗЫ! Трансформатор машина обратимая - ему глубоко фиолетово где сеть, а где нагрузка.
10.07.2014 в 12:52:59
Solovey написал : Бех, а чем конструктивно повышающий от понижающего отличаются?
да ни чем.все тоже.масло,обмотки и т.д.
10.07.2014 в 12:57:59
Бех написал : да ни чем.все тоже.масло,обмотки и т.д.
Дык я все к тому что это один и тот же ящик - воткни его в сеть 0.4кВ и обзови повышающим, погудел 5 лет - оттащил его в другое место, воткнул в сеть 10кВ другой стороной и называй понижающим ;)
10.07.2014 в 13:16:21
Vladimir_Vas написал : Почему?
Две звезды с нолями, тупо- четыре вывода вторички и три входа первички... Как это можно соединить последовательно?
Бех написал : Он повышающий
Естественно.
Бех написал : На вторичной обмотке нейтраль изолированная.
Не-а... Это средняя точка звезды.
Solovey написал : Яндекс мне подсказывает что это какие-то трансы питания насосов нефтедобычи...
Не врет вам поиск.
Solovey написал : В чем глубокий смысл идеи?
Видимо смысл- сверхглубокий.
Vladimir_Vas написал : Тогда почему нельзя последовательно соединять однофазные обмотки двух трансов?
За отсутствием таковых.
Бех написал : На вторичке стоит анцампфа (ПБВ),не РПН.
Это для "посвященных".
Solovey написал : Дык я все к тому что это один и тот же ящик
Не... ЧИТАЕМ, ДУМАЕМ. Пожалуйста. ;)
10.07.2014 в 14:16:36
ПPOPAБ написал : Две звезды с нолями, тупо- четыре вывода вторички и три входа первички... Как это можно соединить последовательно?
Т.е. товарищ не прав?:
Бех написал : На вторичной обмотке нейтраль изолированная.
Звезда вторички собрана перемычками на коммутационном ящике? Почему её нельзя разомкнуть у одного из трансов?
10.07.2014 в 18:13:34
Vladimir_Vas написал : Т.е. товарищ не прав?
Возможно у него специальное оборудование в наличии... В стандартном исполнении данное соединение не возможно. :confused:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.