ongleb
ongleb
Новичок

Регистрация: 21.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

09.07.2014 в 20:09:54

Дефлектор конечно возможен. Повысив себестоимость. Даже если удастся неутяжелить конструкцию.

От сюда вопрос: Может маленькое сливное отверстие дешевле выйдет?

Или хочется поставить на плоскую крышу бытовки или дома?

Можно сделать и такой что сможет дефлектором работать? Был бы спрос.

Чуть больше радиус. Изменить конструкцию замков. Вместо принципа центробежного "насоса" использовать вентилятор. Толще шпилька. Крупнее подшипники. И возможно в таком случае неудастся обойтись без токарных и/или фрезерных работ.

Нынешняя конструкция сделана исходя из следующего:

  • Минимум деталей.
  • Минимум технологических операций при изготовлении.
  • Минимум усилий и навыков при сборке.
0
ongleb
ongleb
Новичок

Регистрация: 21.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

09.07.2014 в 20:36:31

Хотя... Вообще реально и дефлектор. Даже без удорожания. Просто для дефлектора важно знать на какую трубу ставить.

А нынешняя конструкция ставится не только на фанину 110мм как на фотке но и допускает плюс минус 30 мм (и это... про то что она не работает как дефлектор при ливнях, это пока что только мое подозрение, испытаю в душе, отпишусь).

Вообще надо кстати видео переснять. Качество отвратное. В понедельник наверно выложу.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

09.07.2014 в 21:42:13

ongleb написал : ... про то что она не работает как дефлектор при ливнях ...

Эта конструкция, наверное, все таки легкая. Ветром не сдует ????

Да и защита подшипников. Не получится что когда слегка ржавчина появится то им кирдык будет. Или же все таки как-то защищаются ???

И что будет зимой когда смазка в них "деревянной" станет ???? Не думали ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ongleb
ongleb
Новичок

Регистрация: 21.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

09.07.2014 в 22:30:24

Не думаю что подшипникам что то грозит. Прямо над ними находится сплошная широкая пластина за которую крепятся лопасти.

Если и может где то теоретически протечь то только по стенке трубы И то при сильном дожде и отсутствии ветра.

Душ покажет.

Конструкция легкая. Точно не сдует. :-) Об этом позаботился. А про ржавчину... Штука непредсказуемая. Но чтобы схватилась серьезная ржавчина. Надо чтобы вентилятор встал на долго.

0
ongleb
ongleb
Новичок

Регистрация: 21.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

10.07.2014 в 10:40:39

Навешивать дефлектор сверху наверно не очень.

Понятно что его лучше поставить чтобы обезопаситься в случае если ввод в помещение непосредственный. Без трубы. Просто на отверстии в плоской крыше.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

10.07.2014 в 11:23:29

ongleb написал : Не думаю что подшипникам что то грозит

Шумит сильно? Что будет при сильном ветре? В Питере как то ураган автомобиль легковой поднял на воздух. На Ю-тьюбе есть ролик. Что будет с этим девайсом при таком ветре? У меня балконное ограждение кованое - в июньские ветра вой воздуха на них спать мешал.

0
ongleb
ongleb
Новичок

Регистрация: 21.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

10.07.2014 в 12:36:14

Vladimir_Vas написал : Шумит сильно? ...

При ветре в порывах порядка 15м/с, прижавшись ухом к трубе, шумов не слышно. Ни свиста ветра, ни шума подшипников, ни биений. Вообще я шумов пока что от этой конструкции не слышал.

Информации о поведении на ветрах свыше 25м/с пока нет.

Мой экземпляр установлен примерно на 4-х метровой высоте.

Vladimir_Vas написал : ... Что будет при сильном ветре? В Питере как то ураган автомобиль легковой поднял на воздух. На Ю-тьюбе есть ролик. Что будет с этим девайсом при таком ветре? У меня балконное ограждение кованое - в июньские ветра вой воздуха на них спать мешал.

При таком ветре понаблюдать не довелось. Предположу что ветер способный приподнять машину, правильнее считать форсмажором. Думаю не сломает но может придется подняться и поправить. Материал довольно стойкий к деформациям. Парусность не великая. Площадь - примерно 2 квадратных децеметра.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

10.07.2014 в 13:32:23

ongleb написал : Думаю не сломает но может придется подняться и поправить.

Можно приспособить блокировку подпружиненой палочкой за веревку. Чтобы на ночь при ветре не мешал спать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120335

10.07.2014 в 13:50:14

ongleb написал : ветровентилятор (Активный дефлектор)

В Турции такие, только из металла стоят в кухнях отелей на вытяжках грилей и печей для пиццы и тд. Грибки на фото слева http://www.tophotels.ru/main/hotel/al4850/media/gallery?_gtype=2&id=1063131&fs=1

Критиковать особо нечего, вопрос только один - есть дефлекторы не вращающиеся, например ЦАГИ. Есть где-то сравнение эффективности вращающегося дефлектора с не вращающимися конструкциями?

Из минусов - в штиль может попасть ливень, ну и у подшипников ограниченный ресурс. Трудоемкость изготовления - ну ЦАГИ наверное попроще будет.

Ну а в целом - хорошая идея....

ongleb написал : в принципе могу производить такие наборы на заказ предложения рассматриваются (в личку пожалуйста)

http://www.vismark.ru/Ventiljacionnye_sistemy/ вот тут готовые из металла... Цена вашего набора? Можно в личку...

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

10.07.2014 в 14:09:10

BV написал : Есть где-то сравнение эффективности вращающегося дефлектора с не вращающимися конструкциями?

Навскидку - роторный дефлектор даст бОльшее разряжение, чем неподвижный при той же скорости ветра. В силу возможности трансформации за счет разных углов установки лопастей. Но потенциальный источник шума - для меня очень важно. Я с холодильником никак не придумаю, что делать. Особенно No Frost - этот гад даже с выключенным компрессором шумит!

0
ongleb
ongleb
Новичок

Регистрация: 21.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

10.07.2014 в 14:12:04

Вот как раз остановленный он с большей вероятностью будет шуметь на ветру. Тогда уж лучше шиберная заслонка типа такой.

А лучше потолочный анемостат.

Ну или и то и другое.

Шиберную заслонку можно сделать на коленке. Анемостат стоит рублей 200.

Можно конечно и тот и другой проклеить оконным уплотнителем. Таким или таким.
Но мне кажется это уже точно лишнее.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу