10.07.2014 в 08:30:17
НЕМЕЦ написал : eag1e, сейчас посмотрел еще раз.
- Автомат розеток второго этажа лучше сунуть под первое УЗО 40А.
- Автомат и УЗО санузла лучше запитывать не из-под первого УЗО 40А, а непосредственно из-под противопожарного. Таким образом, у Вас получатся три групповых УЗО. Санузел сам по себе, а при сработке любого из 40-амперных на каждом этаже останутся либо свет, либо розетки.
Подправил схемку! а пред автоматом санузла не надо добавлять еще одно УЗО на 30мА? Существующее, если что, справится в одиночку? PS смотрю некоторые советуют в качестве противопожарного УЗО брать селективное.. но дорогое оно.. есть смысл? Или хватит обычного?
10.07.2014 в 08:47:43
а я бы по другому сделал АВ 25 вводной - узм 51м - 5 АВДТ(нагрузка)
итого щит 14 мест вместо ваших 24
10.07.2014 в 08:49:17
10.07.2014 в 09:04:14
eag1e, кстати, о бюджете. В Вашем случае (все линии под своими УЗО) от противопожарного УЗО 40/100 вообще можно отказаться. Но учитывая то, что Вы планируете ТТ, лучше оставить.
10.07.2014 в 09:51:01
eag1e написал : Заземление решил делать по схеме ТТ.
А почему ТТ? Есть противопоказания к применению TN-C-S?
Да и в ТТ контуру надо особое внимание уделить - что за фундамент?
10.07.2014 в 10:08:25
luzgin написал : смело можно убирать
Так вроде при ТТ требуется двойное УЗО..
Solovey написал : А почему ТТ? Есть противопоказания к применению TN-C-S?
Да и в ТТ контуру надо особое внимание уделить - что за фундамент?
ТТ т.к. непонятно состояние ВЛ в товариществе, плюс на общем столбе стоит счетчик с автоматом двуполюсным.
Контур: винтовые сваи, диаметром где то 100-150мм, закручены в грунт метра на 2. Над землей торчат по 50-60см. По периметру обварены профильой трубой 50х25х2 мм в два ряда. К этой трубе приварен болт с гайкой для ПВ3 10мм2.
10.07.2014 в 10:18:54
eag1e написал : Контур: винтовые сваи, диаметром где то 100-150мм, закручены в грунт метра на 2. Над землей торчат по 50-60см. По периметру обварены профильой трубой 50х25х2 мм в два ряда. К этой трубе приварен болт с гайкой для ПВ3 10мм2.
Вот у моих родственников дом 6*9 с таким фундаментом из винтовых свай недалеко от Каширы... Все хочу "народным" способом померить сопротивление получившегося контура... Ибо все сваи вроде как крашеные...( или краской красят только надземную часть?)
10.07.2014 в 10:23:56
Solovey написал : Вот у моих родственников дом 6*9 с таким фундаментом из винтовых свай недалеко от Каширы... Все хочу "народным" способом померить сопротивление получившегося контура... Ибо все сваи вроде как крашеные...( или краской красят только надземную часть?)
Красят только верх, после закрутки. При мне делали.. и во внутрь цемент заливают.
10.07.2014 в 10:42:03
Solovey написал : Да и в ТТ контуру надо особое внимание уделить
Почему Вы так считаете?