НЕМЕЦ написал : eag1e, сейчас посмотрел еще раз.
- Автомат розеток второго этажа лучше сунуть под первое УЗО 40А.
- Автомат и УЗО санузла лучше запитывать не из-под первого УЗО 40А, а непосредственно из-под противопожарного. Таким образом, у Вас получатся три групповых УЗО. Санузел сам по себе, а при сработке любого из 40-амперных на каждом этаже останутся либо свет, либо розетки.
Подправил схемку! а пред автоматом санузла не надо добавлять еще одно УЗО на 30мА? Существующее, если что, справится в одиночку? PS смотрю некоторые советуют в качестве противопожарного УЗО брать селективное.. но дорогое оно.. есть смысл? Или хватит обычного?