Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2014 в 09:04:14

eag1e, кстати, о бюджете. В Вашем случае (все линии под своими УЗО) от противопожарного УЗО 40/100 вообще можно отказаться. Но учитывая то, что Вы планируете ТТ, лучше оставить.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

10.07.2014 в 09:34:49

НЕМЕЦ написал : А бюджет?

так пусть сам хоть деньги посчитает;)

НЕМЕЦ написал : В Вашем случае (все линии под своими УЗО) от противопожарного УЗО 40/100 вообще можно отказаться. Но учитывая то, что Вы планируете ТТ, лучше оставить.

смело можно убирать

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.07.2014 в 09:51:01

eag1e написал : Заземление решил делать по схеме ТТ.

А почему ТТ? Есть противопоказания к применению TN-C-S?

Да и в ТТ контуру надо особое внимание уделить - что за фундамент?

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

10.07.2014 в 10:08:25

luzgin написал : смело можно убирать

Так вроде при ТТ требуется двойное УЗО..

Solovey написал : А почему ТТ? Есть противопоказания к применению TN-C-S?

Да и в ТТ контуру надо особое внимание уделить - что за фундамент?

ТТ т.к. непонятно состояние ВЛ в товариществе, плюс на общем столбе стоит счетчик с автоматом двуполюсным.

Контур: винтовые сваи, диаметром где то 100-150мм, закручены в грунт метра на 2. Над землей торчат по 50-60см. По периметру обварены профильой трубой 50х25х2 мм в два ряда. К этой трубе приварен болт с гайкой для ПВ3 10мм2.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.07.2014 в 10:18:54

eag1e написал : Контур: винтовые сваи, диаметром где то 100-150мм, закручены в грунт метра на 2. Над землей торчат по 50-60см. По периметру обварены профильой трубой 50х25х2 мм в два ряда. К этой трубе приварен болт с гайкой для ПВ3 10мм2.

Вот у моих родственников дом 6*9 с таким фундаментом из винтовых свай недалеко от Каширы... Все хочу "народным" способом померить сопротивление получившегося контура... Ибо все сваи вроде как крашеные...( или краской красят только надземную часть?)

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

10.07.2014 в 10:23:56

Solovey написал : Вот у моих родственников дом 6*9 с таким фундаментом из винтовых свай недалеко от Каширы... Все хочу "народным" способом померить сопротивление получившегося контура... Ибо все сваи вроде как крашеные...( или краской красят только надземную часть?)

Красят только верх, после закрутки. При мне делали.. и во внутрь цемент заливают.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2014 в 10:42:03

Solovey написал : Да и в ТТ контуру надо особое внимание уделить

Почему Вы так считаете?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2014 в 10:46:40

eag1e написал : Контур: винтовые сваи, диаметром где то 100-150мм, закручены в грунт метра на 2. Над землей торчат по 50-60см. По периметру обварены профильой трубой 50х25х2 мм в два ряда. К этой трубе приварен болт с гайкой для ПВ3 10мм2.

Все хорошо! Надеюсь, резьбовое соединение не в земле?

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

10.07.2014 в 11:05:09

НЕМЕЦ написал : Все хорошо! Надеюсь, резьбовое соединение не в земле?

Нет, нормально сварщик приварил, на обвязке из трубы где-то сантиметрах в 30 от земли. Потом думаю его замазать какой нибудь смазкой типа литола или закрасит..

Спасибо за грамотные советы!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.07.2014 в 11:35:59

НЕМЕЦ написал : Почему Вы так считаете?

Это мысль относительно сравнения контура для TN-C-S и для ТТ.

Ведь для TN-C-S вообще нет требований по сопротивлению ЗУ.

В TN-C-S на сопротивление своего контура вообще пофиг, там есть требование к сопротивлению ЗУ с учетом всех повторных заземлителей... А вот при создании ТТ вы остаетесь один на один со своим контуром. Хоть там требования и относительно "мягкие" (1.7.59 ПУЭ)... но все-таки...

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2014 в 11:49:21

Solovey написал : В TN-C-S на сопротивление своего контура вообще пофиг, там есть требование к сопротивлению ЗУ с учетом всех повторных заземлителей

Нет. Есть требование и к сопротивлению каждой из повторок: 1.7.103. ....... При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Solovey написал : Хоть там требования и относительно "мягкие" (1.7.59 ПУЭ)... но все-таки...

Да. Учитывая то, что у ТС максимальный дифф. ток 100 мА, получаем 50/0,1=500 Ом. Описанный заземлитель с легкостью обеспечит такое сопротивление.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.07.2014 в 11:53:20

eag1e, про СУП не забудьте.

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

10.07.2014 в 12:58:20

НЕМЕЦ написал : eag1e, про СУП не забудьте.

Так в доме из металлического будет только фундамент :) он же контур заземления. вода по полипропилену..

В том магазине где все заказываю нет УЗО 25/0.01.. может на бойлер поставить 25/0.03?

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.07.2014 в 16:34:39

eag1e написал : В том магазине где все заказываю нет УЗО 25/0.01.. может на бойлер поставить 25/0.03?

Можно и поставить,запрета нет.

0
Аватар пользователя
eag1e

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Люберцы

Сообщений: 30

12.07.2014 в 08:16:43

Спасибо!

При заказе ошиблись и положили провод заземления короче чем требуется. Допускается ли на вводном ПВ1 заземления делать соединения какие нибудь? Или покупать новый провод требуемой длинны?

0