Прошу оценить и выдать замечания по щитку для 3 комнатной квартиры.
Заранее спасибо!
15.07.2014 в 13:50:50
Прошу оценить и выдать замечания по щитку для 3 комнатной квартиры.
Заранее спасибо!
15.07.2014 в 13:54:46
1) зачем себя ограничивать автоматом 32А? 2) при вводном автомате 32А вводной кабель надо 6 квадрат. (а при автомате 40А уже и о кабеле 10квадрат задуматься моно)
15.07.2014 в 14:00:02
Начнём с того, что мы не знаем вводных. Дом с газовыми плитами или с газом? Линии уже проложены? Себе? Или на заказ кому-то? Если 40 ампер есть на вводе, то почему вдруг вводной кабель всего 4 квадрата? Я бы ставил 3*10, если для себя и для клиента. Если врагу - можно что угодно. Внутри квартиры не будет дифференциальной защиты на линиях освещения. Чем мотивировано это? В 24 модуля есть мечта втиснуться? Вот прямо сразу нет! Измучаетесь и резерва не будет. Берите щит минимум на 36 модулей.
15.07.2014 в 14:12:28