22.07.2014 в 20:54:03

Добрый день уважаемые форумчане. Давно читаю данный форум, черпаю идеи и опыт. Стали обладателями 2 однокомнатных квартир, смежных, для последующего обьеденения. Перепланировка завершена, начинаю в скором будущем разводить електрику.
По случаю куплен кабель 200 метров 3х2,5 ввг нг и 300 метров ввг нг 3х1,5 Сейчас на 2 квартиры есть 2 счетчика и 2 вводных автомата на 25А. Буду делать новый тех паспорт и обьеденять их. К сожалению придется оставить только один счетчик (хотя хотелось бы два - удобнее по тарифам) Автоматы Узо буду ставить АББ Возникают вопросы по номиналам и выбору УЗО Вводной автомат остается на лестничной клетке как и счетчик, будет заменен на 40А под вопросом На вводе в квартиру

  • вводной автоматт 2р 25а От него реле напряжение на 40А Не отключаемые потребители с отдельными линиями на холодильник, морозильную камеру, аквариум
    Далее общее узо на 25А/30ма на отключаемую линию Отдельные силовые линии на Кондиционеры в каждой комнате на свой автомат 16А (3 автомата) В каждую комнату спальня, детская , гостиная по 1 линии 3х2,5 на розетки под общее узо (какой ток утечки?) Отдельная линия на бойлер с автоматом 16А Отдельная линия стиральная машина 16А (место установки в сан узле) Отдельная линия по судомойка 16 А Линия на духовой шкаф 16А 3х2,5 2 линии на кухню - фартук, миксер блендер, вытяжка и другая мелочевка На освещение отдельные линии на 10 А в каждую комнату Отдельно узо и автомат на освещение сан узлов (у нас их 2)

Ппротивопожарное узо нужно или нет? Если да то номинал и место установки? Нужно ли УзО для кондиционеров? Необходимо ли установка Узо для освещения в комнатах? Какой ток утечки узо лучше взять для стиральной машины, бойлера и посудомоечной машины?

Запитка слаботочки на отдельный автомат?

п.с. Сейчас ютимся в однушке Електрику делал сам, в итоге вышло 13 автоматов, одно узо и реле напряжение. Дорого но удобно)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.07.2014 в 21:19:42

Vodopoy написал : Електрику делал сам, в итоге вышло 13 автоматов, одно узо и реле напряжение. Дорого но удобно)

Это как раз совсем не дорого и не очень удобно ибо всего одно УЗО ;) На двушку сразу закладывайте щиток 36м Вводной АВ - РН - УЗО (3-5шт) - Групповые АВ (15-20шт)

Остальную информацию найдёте в темах

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

22.07.2014 в 21:57:32

Почему вводной на 25 А, если Вам выделено 40 ? УЗО на свет и кондеи необязательно. ИМХО, если есть светильники, до которых можно дотянуться руками, то желательно. Те УЗО, что Вы описали - на 30 мА Противопожарное - формально нужно в этажный щиток. Об этом можно думать в последнюю очередь. Если ставить, то 100 мА селективное. Слаботочку на отдельный автомат.

П.С. Нарисуйте схему. И Вам будет легче, и больше шансов, что Вам помогут. :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

23.07.2014 в 11:38:51

Vodopoy написал : Добрый день

Добрый.

Vodopoy написал : будет заменен на 40А под вопросом

Вот с этим нужно определяться сразу,от этого номинала зависит сечение вводного кабеля и возможно номиналы УЗО.

Vodopoy написал : На вводе в квартиру

  • вводной автомат 2р 25а

Не факт,если в подъезде на 40 А будет.

Vodopoy написал : Не отключаемые потребители с отдельными линиями на холодильник, морозильную камеру, аквариум

Диффы будут?

Vodopoy написал : Далее общее узо на 25А/30ма на отключаемую линию

Одно на всех?

Vodopoy написал : В каждую комнату спальня, детская , гостиная по 1 линии 3х2,5 на розетки под общее узо (какой ток утечки?)

30 мА,но иногда на детскую и 10 мА ставят,если ребёнок любопытный.

Vodopoy написал : Ппротивопожарное узо нужно или нет? Если да то номинал и место установки?

Решать вам,ставят селективное на 100 мА в подъезде после счётчика.Номинал зависит от номинала вводного АВ.

Vodopoy написал : Нужно ли УзО для кондиционеров?

А почему бы и нет?Если через розетку - то обязательно.

Vodopoy написал : Необходимо ли установка Узо для освещения в комнатах?

Строгой нормы нет,то есть как душа просит.

Vodopoy написал : Какой ток утечки узо лучше взять для стиральной машины

так как

Vodopoy написал : место установки в сан узле

то 10 мА.

Vodopoy написал : бойлера

можно и 10 и 30.

Vodopoy написал : и посудомоечной машины?

30.

Vodopoy написал : Запитка слаботочки на отдельный автомат?

Как скажете,но как правило. И опять же - а что с СУП в ванных?

Vodopoy написал : Дорого но удобно)

Всё познаётся в сравнении http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=515290&d=1402216955

0

И это пройдёт ...