А почему плохо работает, из-за маленького диаметра?
31.07.2014 в 19:56:28
А почему плохо работает, из-за маленького диаметра?
31.07.2014 в 20:32:19
По вертикальным каналам одной-двух секций, ближних к подаче, горячий теплоноситель улетает вверх, а из верхнего коллектора - обратно в стояк.
В итоге горячие только пара секций, остальные - экспоненциально холодные. Вот так:
14.10.2014 в 07:55:10
да, так и есть :( сантехники жэу не смогли определить где подача где обратка, в итоге хоть и подключили "диагоналку", получилось что подача снизу и в 2х комнатах греют только 3 секции первые от подачи и вода улетает в обратку, ни давление ни перемычка не спасает. буду перепаиваться.
14.10.2014 в 09:40:32
Mazayac,
15.10.2014 в 02:49:55
выбор у нас между китайским "железом" которое покроется свищями через полгода-год и пп.
15.10.2014 в 03:10:46
coren33, нормальный проект сделать считаете нет смысла деньги тратить? :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.10.2014 в 03:19:17
Проект чего? :)
15.10.2014 в 03:41:40
coren33 написал : Проект чего? :)
Вашего отопления, уважаемый. Отопления. Системы отопления. Если, конечно, она Вам нужна. :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.10.2014 в 04:07:34
Конечно нужна. Но система отопления то многоквартирного дома 80х годов, от меня не зависит её планирование даже если очень хочу. :) Ну а по подключению, жэу точно не сказало как у них там хозяйство подключено, а мы не угадали. Хотя сделали правильно: у меня 5 этаж из 5, на стояке 5 радиаторов, т.е. подача должна быть по трубе вверх и спускаться вниз через радиаторы с 5 по 1 этаж. А оказалось по другому.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.