Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

01.08.2014 в 12:12:43

VITOS написал :

  1. Доступ воздуха (КЛЛкам нужен воздух, и желательно открытые плафоны), если кислород не поступает - лампы выходят из строя. Физику процесса можете поискать, судя по цоколю плафон скорее всего у Вас закрытый.
  2. Охлаждение

Так доступ воздуха (циркуляция) и есть охлаждение.

0
Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

01.08.2014 в 12:14:09

Den.S написал : У меня в закрытых плафонах КЛЛ-ки годами работают. Фирмы: Джазвей, Фотон, Филипс. Т.е. и дешевые, и дорогие.

Зависит еще от мощности срок "жизни". Если мощные (более 20Вт) и плафон закрытый, то они нагреваются больше, чем маломощные.

0
Аватар пользователя
bozzz

Местный

Регистрация: 07.07.2011

Москва

Сообщений: 730

01.08.2014 в 12:40:37

Den.S написал : в каком режиме эксплуатируются лампы?

как раз в гостинной 6 шт в натяжном потолке и перегорают 1-2 в год, вкл/выкл редко. а в туалете 2 шт стоят (в натяжном потолке), вкл/выкл часто - не перегоряют.

Den.S написал : то попробуйте поставить светодиодные

как раз попробывал 4 шт стоят отдельно на кухне - полгода полет нормальный.

Да по нагреву и светодиодные и клл одинаково горячие. Зазор под натяжным потолком 10-15 см, там гуляет легкий ветерок.

И да стоят 8мь штук клл с 2мя выключателями проходными ... при вкл чуствуется искрение в выключателе.

Я изначально хотел уточнить, можно ли перепутать подключение ламп и из-за этого происходит перегорание? с этого тема как раз и началась.

заранее спасибо

0
Аватар пользователя
электрик 33 rus

Местный

Регистрация: 07.11.2015

Сочи

Сообщений: 1

07.11.2015 в 19:16:55

друзья! столкнулся с такой проблемой.заменил обычный 2ой выключатель на 2 2ных проходных.схема верна 100%. при этом когда выключаю- светятся диодные лампочки.фазеровка верна .ноль прямой,фаза в разрыв и прох.выключатели без подсветки. и что пародоксальное: ставлю выключатель 2м- свечения не наблюдается

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

08.11.2015 в 17:50:47

электрик 33 rus написал : и что пародоксальное:

Ничего "парадоксального" - тупо от выключателя тоже может зависеть. Изучайте : http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t222456-led-lampy-vyklyucheny-ostatochnoe-svechenie/

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

09.11.2015 в 07:54:16

У меня в такой же схеме энергосберегающие КЛЛ мелькали: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t226315-izbityj-vopros-po-energosberegayushim-lampam-melkayut-v-vyklyuchennom-sostoyanii/

Оказалось просто наводка от фазного проводника. В проходной схеме фазный проводник проходит рядом с проводом, который подключен к лампе. От него и наводка...