gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

05.08.2014 в 23:04:52

Здравствуйте! Есть компрессор Atlas Copco GA160 Как я понял из описания у него предусмотрено свое воздушное охлаждение - подходят вытяжной и приточный воздуховоды. Заказчик хочет организовать дополнительное охлаждение компрессора путем установки на приточный воздуховод дополнительного отдельного более мощного вентилятора. Скажите допускается ли такое, с учетом того, что в компрессоре предусмотрено свое воздушное охлаждение? Из данных в сети расход воздуха у него 1680м3/ч

0
grafolog
grafolog
Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

06.08.2014 в 22:19:34

Из опыта эксплуатации GA-45,GA-132 установленых в контейнерах,приток и выброс воздуха через жалюзи.Работают годами без дополнительного нагнетания воздуха.В любом случае нужен расчет,с учетом особенностей вентиляции помещения.

0
gotman
gotman
Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

07.08.2014 в 17:44:00

Это если не в канале. Вентилятор то на чертеже у него осевой - слабонапорный. А там воздуховод всасывающий, диаметр большой, но все равно сопротивление дает. Пока не считал сколько

0