sirrah
sirrah
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

17.08.2014 в 23:18:11

Грэй написал : читайте выше: я предлагал приделать "взад" :)

этот вариант приберегаю как последний возможный. чтобы приделать "взад" нужно отдобить много и есть вероятность повредить уже заложенный кабель :(

0
sirrah
sirrah
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

17.08.2014 в 23:20:06

BV написал : sirrah, а что именно за кабель? Какой регулятор?

Терморегулятор terneo pro кабель - ratey 0.44

0
sirrah
sirrah
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

17.08.2014 в 23:34:02

serj12 написал : Резистивного элемента?

Чего они обжали?Питающий кабель с греющим?

На все вопросы ответ - да

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121667

18.08.2014 в 00:02:05

sirrah написал : Длинный провод кажет 33.1 (в инструкции к ТП нормативное значение 34.3) С коротким хуже - 93.2 против заводских 109

Я бы забил, если соединение нормально обжато. Ну будет мощность немного побольше, греться будет чуть быстрее...

0
csv
csv
Местный

Регистрация: 12.03.2014

Мурманск

Сообщений: 399

18.08.2014 в 00:40:58

BV написал : Ну будет мощность немного побольше, греться будет чуть быстрее...

И сгорит чуть по раньше)))

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.08.2014 в 07:32:28

Перегрузка короткого греющего кабеля получается 1,37 раза. Сразу конечно не сгорит, но срок службы может сократиться

0
Ilun
Ilun
Резидент

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

18.08.2014 в 16:34:35

Если длинный кабель еще в допуске 5% в укорачивании и увеличении погонной мощности, то короткий кабель однозначно сгорит. Нужно возвращать отрезанный кусок или ставьте ЛАТР для уменьшения напряжения. Устанавливайте правильную клеевую термоусадочную муфту или заливайте место соединения эпоксидкой. Если оставить короткий кабель как есть, то он очень быстро будет перегреваться, не успевая мгновенно отдать тепло в инертную стяжку. И пока температура пола дойдет до терморегулятора для отключения, то будет уже поздно для внутренней изоляции нагревательного кабеля. Не расстраивайтесь, напольной покрытие еще не лежит, так что все еще можно безболезненно исправить. Мне тоже встречались такие умельцы, хорошо хоть вовремя обратились, чтобы восстановить кабель, после того как повыбивало автоматы. Какие я устанавливаю муфты, не меньше сотни в год, можно почитать в подписе.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.08.2014 в 21:17:28

Ilun написал : или ставьте ЛАТР для уменьшения напряжения.

Надеюсь, это была шутка :) Понижающий трансформатор 220/24/0,063кВА в режиме работы автотрансформатора гораздо эффективнее и малогабаритнее. Это тоже шутка, но более разумная :)

0
sirrah
sirrah
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

18.08.2014 в 22:27:37

прошу прощения за мой (возможно) глупый вопрос. ну не технарь я ни разу.. может будет проще взять диммер и, найдя с помощью ваттметра нужное напряжение, поставить его?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу