Добрый день, есть аналоговый вольтметр на 500гц на 250вольт.
Хочу его поставить в сеть 50гц (по шкале отклонений почти нет) Вопрос: проработает ли он 10 лет всегда включенный в сеть 50гц?
Спасибо.
17.08.2014 в 12:05:40
Добрый день, есть аналоговый вольтметр на 500гц на 250вольт.
Хочу его поставить в сеть 50гц (по шкале отклонений почти нет) Вопрос: проработает ли он 10 лет всегда включенный в сеть 50гц?
Спасибо.
17.08.2014 в 12:12:33
Боюсь спросить, где используется частота 500Гц? Стандарт вроде 50/60/400 Проработает или нет - зависит от метода измерения напряжения (есть внутренний выпрямитель или нет)
17.08.2014 в 20:01:23
фото шкалы вольтметра - в студию!
18.08.2014 в 08:58:50
вот
18.08.2014 в 09:59:58
Это вольтметр 400-500Гц Значки справа плохо видно Работать скорее всего будет, но точность измерения не гарантиоуется
18.08.2014 в 18:07:47
ksiman, как раз к точности притензий нет, вполне :)
Он не для измерений (для визуализации), для человека который не хочет ставить индикаторную лампу на дачу (на щит), так как она "хавает ток".
18.08.2014 в 19:11:46
gesund написал : Он не для измерений (для визуализации), для человека который не хочет ставить индикаторную лампу на дачу (на щит), так как она "хавает ток".
жесть какая-то... а он думает что вольтметр святым духом питается? у него собственное потребление тож имеется
18.08.2014 в 19:12:03
gesund написал : ..... человека который не хочет ставить индикаторную лампу на дачу (на щит), так как она "хавает ток"....
;) Оригинальненько, лампочка - жрет энергию а обмотка вольтметра не жрет ... ;)
ksiman написал : ....Стандарт вроде 50/60/400 ....
Еще про 200Гц забыли .
Что касается включения в сеть 50 Гц этого вольтметра, то теорию не помню, но что-то будет.
Это было давно, но тоже была такая ситуация когда не посмотрев на частоту поставили вольтметр под частоту в 400Гц в щит. Он сгорел. А когда разбирались с причиной, то поняли что это прибор из неликвидов и случайно попавший к рабочим приборам. Так что, я бы не рисковал ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
18.08.2014 в 19:19:48
Ким написал : Что касается включения в сеть 50 Гц этого вольтметра, то теорию не помню, но что-то будет.
Это было давно, но тоже была такая ситуация когда не посмотрев на частоту поставили вольтметр под частоту в 400Гц в щит. Он сгорел.
И правильно. Тоже наверно система электромагнитная как у прибора на фото. Сопротивление катушки на 50 Гц в 8 раз меньше, чем на 400 Гц и в 10 раз меньше, чем на 500 Гц. Соответственно ток будет в 8-10 раз больше.
18.08.2014 в 19:28:41
Ким написал : Что касается включения в сеть 50 Гц этого вольтметра, то теорию не помню, но что-то будет.
да ничего с ним не будет сто лет... он абсолютно дубовый прибор электромагнитной системы, правильно тут было сказано, что погрешность на 50 Гц не нормируется, но если хозяина устаивает, то всё ОК...
18.08.2014 в 20:54:18
Ким написал : Еще про 200Гц забыли.
Очень редкий специализированный формат :)
Ixtim написал : да ничего с ним не будет сто лет... он абсолютно дубовый прибор электромагнитной системы, правильно тут было сказано, что погрешность на 50 Гц не нормируется, но если хозяина устаивает, то всё ОК
Согласен. Внутри последовательно стоит токоограничивающий резистор, не дающий катушкам перегреться в ненормируемом режиме работы. Естественно точность показаний не гарантируется.