Tonus
Tonus
Новичок

Регистрация: 17.07.2014

Омск

Сообщений: 97

20.08.2014 в 09:18:12

Здравствуйте. Имеется квартира в новостройке. Электроснабжение от застройщика организовано следующим образом: в подъездном щитке расположен трёхполюсный автомат на 32А от которого идёт ввод к квартиру 5-и жильным кабелем. В квартирном щитке 4-х полюсный расположен вводной диф. автомат на 25А. У меня возникает вопрос, рационально ли такое решение электроснабжение от застройщика? Ведь получается вся проводка подвязана на автомате с током срабатывания 25 Ампер, достаточно ли такого номинала вводного автомата для правильного электроснабжения 2-х комнатной квартиры? Из крупных бытовых приборов будет варочная панель, духовой шкаф, кондиционер, теплый пол в ванной и проточный водонагреватель(7Квт). Если вводные автоматы от застройщика менять на более мощные, то ставить 40А в подъезд и диф. автомат 32А в квартиру?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

20.08.2014 в 09:37:13

Tonus, вот у Вас выделенная мощность ограничена 32А (что для квартиры даже избыточно). Кабель требуется 5х6. То, что в квартире, следует считать строительной времянкой и переделывать нормально. Естественно, общий диф в квартире - неудачный вариант.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

20.08.2014 в 09:38:42

В подъезде автомат менять вы не можете - он поставлен по выделенной вам мощности, а АВ в квартире лучше поменять на рубильник.

0
Tonus
Tonus
Новичок

Регистрация: 17.07.2014

Омск

Сообщений: 97

20.08.2014 в 09:45:11

perf, Johnny Спасибо за ответы. Но что тогда делать вводным автоматом в квартире? Ведь нужен диф. автомат либо УЗО, чтобы было срабатывание на утечку тока.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.08.2014 в 09:49:04

Tonus написал : Но что тогда делать вводным автоматом в квартире? Ведь нужен диф. автомат либо УЗО, чтобы было срабатывание на утечку тока.

в квартире у вас будет не вводной автомат, а вводной рубильник, и после него еще мнооого узо, автоматов и дифавтоматов. Все это будет располагаться в отдельном ящике, который именуется квартирным электрощитом ;)

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

20.08.2014 в 09:50:12

Вводное противопожарное узо можно поставить в подъезде - для защиты вводного кабеля. А про защиту людей от утечки тока - тут уже нужно собирать квартирный щиток, с соответствующей защитой. Всю проводку от застройщика стоит поменять.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

20.08.2014 в 09:51:45

Tonus, ставить несколько УЗО (в среднем 4-8 шт), логически разбивая потребители на группы. Посмотрите любую из местных тем про сборку щитка.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

20.08.2014 в 10:14:28

Три фазы 25А на квартиру с одной стороны дофига (если нагрузку равномерно раскидать), но с другой стороны и не так удобно как 50-63А по одной фазе.

ИМХО, даже с вариантом 25А на фазу можно спокойно жить. Плиту и проточник брать трехфазные, а все остальное мелочевка.

Tonus, а можете подкинуть фото этажного и квартирного щитка от застройщика. И узнайте сечение кабеля от этажного щита до квартирного.

Если действительно квартирный диф на 25А махнуть на рубильник, то 3 фазы 32А это не то что для двушки достаточно - этого и на трехэтажный коттедж с запасом хватит (без отопления :))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

20.08.2014 в 10:23:52

Tonus,

  1. Без указания, какая мощность выделена на квартиру - разговор ниочём.
  2. Уверены, что 32А - это автомат, а не выключатель нагрузки? Фото щитка с хорошим разрешением - в студию
0
Viktor S
Viktor S
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Москва

Сообщений: 286

20.08.2014 в 10:30:39

Tonus написал : в подъездном щитке расположен трёхполюсный автомат на 32А от которого идёт ввод к квартиру 5-и жильным кабелем

Ничего не понятно. Если трехполюсный АВ то это как потом на 5 проводку с него уходит. Если это трехфазный ввод, то 25А это очень и очень много для городского жилья. Куда же тут еще усиливать. У нас почти все живут на одной фазе АВ 25А, с электроплитами, и как то выживают и даже не голодают.

0
Tonus
Tonus
Новичок

Регистрация: 17.07.2014

Омск

Сообщений: 97

20.08.2014 в 10:54:40

Спасибо за рекомендации. Пока нет возможности сделать фото щита в подъезде, возможно там и рубильник. Выглядит как 3-х полюсный автомат, какое там обозначение я не помню, вроде была маркировка 32А(а не С32 как у автоматов). Есть фотография посредственного качества того что в квартире. Плохо видно, но слева 4-х полюсный диф. автомат на 25А производства IEK. Почему используется именно 4-х полюсный автомат? Можно ли его заменить 3-х полюсным?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу