23.08.2014 в 16:47:26
Евгений_7, Провода толстые. Если не тоньше 10мм2 медь или 16мм2 Ал то есть шанс сделать зануление на щиток, если они:
23.08.2014 в 16:50:49
BV А если нет, то лучше не делать? Что будет, если что-то не так с тем кабелем?
23.08.2014 в 16:53:31
Евгений_7 написал : А можно ли провести со щитка кабель, который будет подходить к 2п-выключателю (который будет где-то на стене). Далее, с этого выключателя 2 кабеля: один на бойлер, 2-й- на СМ?
можно. От 16А 1Полюс - линия 2.5мм2. Вместо 2П выключателя проще взять 16А 2П автомат и поставить его в маленький пластиковый бокс (такие есть спец для АВ, с рейкой - там же разместить соединительные клеммники или спаять скрученные провода).
Тогда можно выключать им либо бойлер и машину вместе, либо сделать его только на бойлер.
Провода покупайте 3х (с землей) но пока землю не подключайте. Может будет реконструкция...
Евгений_7 написал : Что будет, если что-то не так с тем кабелем?
Щиток занулен, обрыв нуля = фаза на щитке и далее на корпусе стиралки и водогрея. Ни УЗО, ни автоматы не способны от этого защитить.
Прикосновение к корпусам стоя на мокром полу - далее сами сообразите... вызывать скорую помощь или уже "перевозку"...
Я Вам давал ссылку
23.08.2014 в 17:01:50
BV написал : можно. От 16А 1Полюс - линия 2.5мм2. Вместо 2П выключателя проще взять 16А 2П автомат и поставить его в маленький пластиковый бокс (такие есть спец для АВ, с рейкой - там же разместить соединительные клеммники или спаять скрученные провода).
Тогда можно выключать им либо бойлер и машину вместе, либо сделать его только на бойлер.
Провода покупайте 3х (с землей) но пока землю не подключайте. Может будет реконструкция...
Ещё один глуповатый вопрос :) АВ и УЗО могут быть китайские, например, Electro, IEK?
BV написал : Щиток занулен, обрыв нуля = фаза на щитке и далее на корпусе стиралки и водогрея. Ни УЗО, ни автоматы не способны от этого защитить.
Прикосновение к корпусам стоя на мокром полу - далее сами сообразите... вызывать скорую помощь или уже "перевозку"...
Я Вам давал ссылку
Посмотрел.. В общем, безопаснее его не делать, чем делать..
23.08.2014 в 17:09:14
Евгений_7 написал : АВ и УЗО могут быть китайские, например, Electro, IEK?
Могут... Electro - не знаю, IEK ну работают ... АВВ, Legrand всяко надежнее... но дороже
Поищите что есть у Вас в продаже и потом посмотрите на форуме, что по этим маркам пишут...
Есть еще серия Домовой Шнайдер.
УЗО - обязательно НЕ ЭЛЕКТРОННОЕ. Электронное не работает при обрыве нуля.
Электронное - как правило указано напряжение питания.
Нужно электромеханическое.
Евгений_7 написал : Посмотрел.. В общем, безопаснее его не делать, чем делать..
Если
BV написал : не тоньше 10мм2 медь или 16мм2 Ал то есть шанс сделать зануление на щиток, если они:
- надежно соединены с щитком
- ниже в щитке (хотя-бы ноль) не разрываются или надежно соединен
- надежно подключен далее в распределительном щите (всех подьездов) к шине, на которую приходит вводной кабель дома
то делать относительно безопасно... Но водогрей, и газовая плита с электророзжигом (могут иметь контакт с трубами) обязаны иметь диэлектрические вставки..
23.08.2014 в 17:12:15
Спасибо ВАМ большое! Побольше бы таких специалистов как Вы :)
23.08.2014 в 17:23:40
Евгений_7 написал : Посмотрел..
Еще почитайте там... будет понятнее, что к чему... И форум на тему - как правильно соединять провода. Если по электричеству в доме бывают провалы и скачки - подумайте о УЗМ-51М.(см форум)
23.08.2014 в 17:24:14
В доме с газом я не рискнул бы зануляться в любом случае. Лучше греть бачок, полностью отключать от сети и принимать ванну.
23.08.2014 в 17:31:00
Johnny написал : В доме с газом я не рискнул бы зануляться в любом случае.
Пояснить аргументированно можете? А заземляться в доме с газом можно?
23.08.2014 в 17:57:56
Вероятность отгоряния нейтрали стояка со всеми его прелестями. Ну и не по ПУЭ-7.
23.08.2014 в 18:39:55
Johnny написал : Вероятность отгоряния нейтрали стояка со всеми его прелестями.
Johnny, Вы вот это ВНИМАТЕЛЬНО прочитали?:
BV написал : Евгений_7, Провода толстые. Если не тоньше 10мм2 медь или 16мм2 Ал то есть шанс сделать зануление на щиток, если они:
- надежно соединены с щитком
- ниже в щитке (хотя-бы ноль) не разрываются или надежно соединен
- надежно подключен далее в распределительном щите (всех подьездов) к шине, на которую приходит вводной кабель дома
Johnny написал : Ну и не по ПУЭ-7.
А вы внимательно читали ПУЭ-7?
> **Совмещенные нулевые защитные и нулевые** **рабочие проводники (*****pen*****-проводники)**
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (pen-проводник).