Угу. А то, что питание электроприемников жилых и общественных зданий должно осуществляться от сетей системы TN-S или TN-C-S - это, конечно, мелочи :) Ежели речь идет о занулении непосредственно на корпус ВРУ с выполнением общедомовой СУП и повторным заземлением нейтрали - другое дело. Но никак не на этажный щиток.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117995

24.08.2014 в 01:18:11

Johnny написал : А то, что питание электроприемников жилых и общественных зданий должно осуществляться от сетей системы TN-S или TN-C-S - это, конечно, мелочи

Согласен, что это упустил. Но этот дом живет до реконструкции по ПУЭ-6... Если бы он был домом по ПУЭ-7, этого разговора бы вообще не было.

В ПУЭ-6 были и есть дома с электроплитами и разделением PEN в этажном щитке...

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

24.08.2014 в 02:48:55

Ну, то - проектно заложенная фича, и стояки там обычно гораздо серьезнее, нежели в газовых домах.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117995

24.08.2014 в 04:16:18

Johnny написал : и стояки там обычно гораздо серьезнее, нежели в газовых домах.

да и дома те повыше как правило 12 этажей, и потребление побольше....

Если есть 10 по меди или 16 по Ал - ИМХО главное, чтобы контакты были в порядке - смазаны, протянуты и были пружинные шайбы. И не так сложно все это организовать... А 16 мм2 Ал не так уж просто спалить или порвать....

Там похоже (см фото) стояки достаточно не худенькие...

0
Евгений_7
Евгений_7
Новичок

Регистрация: 23.08.2014

Краснодар

Сообщений: 16

25.08.2014 в 22:53:51

BV написал : Там похоже (см фото) стояки достаточно не худенькие...

Оказались они, вроде бы, 2,5 алюминия и всё. А автоматы оказались 67-го года, ещё бы немного и 50-летний юбилей :)

Электрик, который тогда изначально приходил, не глядя сказал, что сделаем зануление на щитовую. Вопрос "стоит ли" для него вообще не стоял. Для того, который делал сегодня, вопрос этот тоже не стоял, но наоборот - не делать.

Посмотрел у соседей, которые тоже в свое время проводили линию - у них занулено на щит...

BV, посмотрите, пожалуйста, все ли правильно подключено:

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

28.08.2014 в 06:26:15

Евгений_7, Если не считать ущербных перемычек - да. Причем они почему-то где двойные, где одинарные, хотя с двух последних С16 теоретически можно снять все 32+ А. Ну и ПВС без наконечников. А, ну и алюминий таких шинок не любит - надо было двухполюсники ставить :) При этом двойную жилу можно было четко подключить к шинке и к УЗО в разные "дырки", как положено. Однако..

0
Евгений_7
Евгений_7
Новичок

Регистрация: 23.08.2014

Краснодар

Сообщений: 16

28.08.2014 в 13:23:25

Johnny написал : Причем они почему-то где двойные, где одинарные, хотя с двух последних С16 теоретически можно снять все 32+ А.

Там 1,5 меди, лучше их поменять?

Johnny написал : При этом двойную жилу можно было четко подключить к шинке и к УЗО в разные "дырки", как положено. Однако..

Вот это не совсем понял..

И еще, наверное, нужно бы поменять местами провода на выходе из АВ на бойлер.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

28.08.2014 в 16:26:03

Короче - там должно быть не 1.5, а 6. Провода поменять местами, верно.

0
Евгений_7
Евгений_7
Новичок

Регистрация: 23.08.2014

Краснодар

Сообщений: 16

28.08.2014 в 18:30:00

Johnny, ОК, спасибо!