Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

24.08.2014 в 22:40:09

madss написал : медная

madss написал : три медные жилы

каким сечением (реальным), какая марка кабеля?

madss написал : соеденены длинными скрутками

Не пропаянные? Не сваренные и не обжаты? Возможная причина номер раз

madss написал : подьездной сети скоро будет 50 лет

возможная причина номер два. Повторяю очень важный вопрос: что в квартире или доме происходит одновременно с притуханием света?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

24.08.2014 в 22:40:39

madss, Фото этажного щита? Если тухнет вечером то это признак хренового состояния сети в подъезде. А зачем было покупать люстру с 12В?

0
Tavrovod
Tavrovod
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 702

24.08.2014 в 22:40:57

madss написал : а как?

Смотреть надо. как правило - выкинуть трансы и воткнуть гаоогенки на 220 вольт. но часто бывает,что 12 вольтовые светильники внутри хилые - надо как минимум проводки поменять,как максимум- проводки и патрончики.

Вы вначале вольтметром потыкайте. Хотя бы просто в розетке,если уж не получится до трансов дотянуться.. вдруг у вас и правда - по 160 вольт бывает.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

24.08.2014 в 22:43:47

Tavrovod, я конечно не очень силен в схемотехнике трансов для галогенок, но ИМХО, там как раз схема стабилизации упрощена до нельзя

0
madss
madss
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Архангельск

Сообщений: 25

24.08.2014 в 22:44:51

Костян челяб написал : Повторяю очень важный вопрос: что в квартире или доме происходит одновременно с притуханием света?

а что к примеру должно происходить?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

24.08.2014 в 22:45:25

Все таки я не пойму, парни, кому это надо - нам или автору? Мы тут пыжимся, вопросами его закидываем, а он так, на отъ..сь нам отвечает..

madss написал : а что к примеру должно происходить

чайник электрический включаться, лифт поехал. И т.д.

0
madss
madss
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Архангельск

Сообщений: 25

24.08.2014 в 22:48:03

лифта нет, плита газовая, замечал, что когда соседи пылесос включают свет на лампах накаливания притухает

Костян челяб написал : Все таки я не пойму, парни, кому это надо - нам или автору? Мы тут пыжимся, вопросами его закидываем, а он так, на отъ..сь нам отвечает..

бью челом в пол ) не гневайся

0
Tavrovod
Tavrovod
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 702

24.08.2014 в 22:49:49

Костян челяб написал : Tavrovod, я конечно не очень силен в схемотехнике трансов для галогенок, но ИМХО, там как раз схема стабилизации упрощена до нельзя

в средней ценовой категории - всё норм. с этим. +\- 20 вольт незаметно.

если соседский пылесос тушит свет - это не очень хорошо... А ваш пылесос (+микроволновка) влияет на ваш свет???

Пробуйте - нам отпишите. :)

0
madss
madss
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Архангельск

Сообщений: 25

24.08.2014 в 22:52:32

утюг влияет

0
Tavrovod
Tavrovod
Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 702

24.08.2014 в 22:55:08

утюг влият на все лампы или только на новую люстру??

Пы.Сы - если люстра моргает в такт утюгу - то на лампах "в полнакала" выньте 3 лампы из одного транса (осторожно!через чистую тряпку! иначе придется спиртом мыть потом). Если в разгруженном трансе 2 лампы ожили - скорее всего трансы глючат.

0
madss
madss
Новичок

Регистрация: 24.08.2014

Архангельск

Сообщений: 25

24.08.2014 в 22:55:40

10 галогенок 12в 35Вт сильно счетчик крутят?

загвоздка в том, что лампы накала в такт утюгу притухают, а галогенки на люстре просто замечаю, что в какой то момент времени стало потемнее в комнате, а через некоторое время опять нормально

в других комнатах стоят энергосберегающие лампы и светодиодные на них перепадов освещенности не наблюдаю

ладно я понял, что туплю по страшной силе, но очень сложно обьяснить, то в чем слабо смыслишь в добавок не умея оперировать спец терминами

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.