29.10.2006 в 16:37:43
samorez написал : Расчет для энергоподключения берите как и предлагаете. Это действующие значения. Светильник с двумя лампами ЛБ-40 будет потреблять стоко же, скока накаливания 80 вт. Для продсоединения подробности не важны (важны для кандидаЦкой или докторской).
Одна проблема - при подключении требуется посчитать установленную мощность в кВА, а не в кВт.
29.10.2006 в 23:00:18
Если такое требуют для освещения, то налицо вымогательство. Реактивная нагрузка для механизмов. Требуется. :)
30.10.2006 в 10:45:51
2 Samorez "Действующее значение напряжения на лампе около 20 вольт." А где тогда 103 табличных? "Если одновременно горящий свет будете разбрасывать по разным фазам, то берите светильники без конденсаторов" . В чем смысл?
30.10.2006 в 17:31:19
Измерил клещами на светильнике 2Х36Вт с конденсатором,дросселем и стартером ток в питающих проводах:
в одном 0,35-0,32 А, что примерно соответствует i=36*2/220=0,32А
в другом 0,26-0,27 А ???
Перемерял несколько раз, ток разный!
Кто сможет объяснить почему?
30.10.2006 в 19:14:44
AndB написал : в одном 0,35-0,32 А, что примерно соответствует i=36*2/220=0,32А в другом 0,26-0,27 А ??? Перемерял несколько раз, ток разный!
Ток через лампу по мере выработки ей ресурса несколько изменяется.
31.10.2006 в 00:05:41
AndB написал : 2 Samorez "Действующее значение напряжения на лампе около 20 вольт." А где тогда 103 табличных? "Если одновременно горящий свет будете разбрасывать по разным фазам, то берите светильники без конденсаторов" . В чем смысл?
Сдается, те 103 - это амплитудное значение, привязанное к величине напряжения зажигания\погасания. Газоразрядный прибор же. А 20 - это действующее. Растет с уменьшением мощности лампы.
Как уже писал, конденсаторы в парных светильниках совместно с дросселем обеспечивают сдвиг фазы для одной лампы по отношению к другой. Люминесцентные лампы мерцают (прерывистый газоразряд, сглаженный только инерционностью люминофора). Так вот мерцание ламп в светильниках с конденсаторами разнесено во времени. Подсоединение светильников, освещающих одни и те же места, к разным фазам играет ту же роль: смещение во времени мерцания ламп одних светильников по отношению к другим и конденсаторы просто не нужны (со временем они "усыхают" и включенные через них лампы перестают зажигаться, будучи еще исправными).
При однофазном питании безъемкостные светильники мерцают с частотой 100гц, с конденсатором - 200гц, разнесенные по фазам освещают помещение практически без мерцания (теоретические 600гц уже соизмеримы с инерционностью как люминофора, так и глаза).
31.10.2006 в 00:10:32
Slawa написал : Ток через лампу по мере выработки ей ресурса несколько изменяется.
Не о том. Светильник двухламповый, а меряют на "о" и на фазе... Осмелюсь предположить, что мерили стрелочным прибором, на показания которого повлияла близость дросселя. Это если в Украине не пересмотрели закон ома для полной цепи. :D
31.10.2006 в 10:49:44
Боюсь, что пересмотрели. Да и Кирхгофа тоже. :) "Ток через лампу по мере выработки ей ресурса несколько изменяется." Пусть так, но это не повлияет на ток в нуле и фазе на отдельном светильнике. А он разный. Прибор 266 С clamp meter цифровой. Ну да ладно, видать дело идет к Хеллоуину. ;)
31.10.2006 в 11:39:03
samorez написал : Сдается, те 103 - это амплитудное значение, привязанное к величине напряжения зажигания\погасания. Газоразрядный прибор же. А 20 - это действующее. Растет с уменьшением мощности лампы.
Тоему преподавателю ТОЭ впору запить горькую... Бред ведь.
samorez написал : При однофазном питании безъемкостные светильники мерцают с частотой 100гц, с конденсатором - 200гц, разнесенные по фазам освещают помещение практически без мерцания (теоретические 600гц уже соизмеримы с инерционностью как люминофора, так и глаза).
Офигеть можно... Ну нарисуй синусоиды, подумай...
31.10.2006 в 11:41:18
AndB написал : Пусть так, но это не повлияет на ток в нуле и фазе на отдельном светильнике. А он разный. Прибор 266 С clamp meter цифровой. Ну да ладно, видать дело идет к Хеллоуину.
Бесконтактные клещи дают значительную погрешность. Амперметром непосредственного включения все сойдется.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.