#4704264

Доброго времени суток! Насколько важна соосность полипропиленовых трубы и фитинга для эксплуатации водопровода? Нашла информацию, что отклонения до 5 градусов не критичны, а если отклонение 2.5 градуса то всё равно лучше переделать или это вполне нормально и не может повлиять на герметичность? В данном примере это водорозетка для настенной душевой лейки. Спасибо за ответы!

Оставить. Если не раздражает визуально.

Благодарю за ответ! Визуально раздражает, но это ерунда, так как спрятано под плиткой будет!

Burma написал :
Визуально раздражает

Значит больше 2,5 градуса. ХВС не страшно.ГВС может .Если труба армирована алюминием,хорошего мало.

да нет - я измерила, там от 2х до 3х градусов отклонение, это перфикционизм зашкаливает... Труба ГВС армированная алюминием под зачистку. Кипяток конечно туда подаваться вряд ли будет, но и не холодная, около 30-35 град.

значит стоит всё же переделать, раз хорошего мало. Хотя зачищена труба как надо была перед этим, небольшой участок незачищенной ушёл под фитинг (около 3х мм), внутренний слой пп почти не соскоблился.

Ничего страшного не случится, не стоит переживать. В общем, как хотите, если зудит переделать, то переделывайте, но если "гондурас не беспокоит", то оставьте как есть. "Лучшее - враг хорошего".

понятно, спасибо! Не то, чтобы зудит, просто впервые такой опыт и не знаем с мужем, нормально так или нет. Значит оставим так, как есть.

Burma написал :
Значит оставим так, как есть.

Не переживайте, на надёжности это не скажется.

Burma написал :
и не знаем с мужем, нормально так или нет.

zvezdopad написал :
Не переживайте, на надёжности это не скажется.

+1
Burma, Если, когда-то у Вас (тьфу-тьфу) и случится водопроводная авария, -
можно гарантировать, что это будет не у Вашей водорозетки.
А, например, лопнет шланг ГП (гибкая поводка - тонкая резина в металлической оплетке).
Я не хочу каркать, просто такая ГП - лидер №1 по "организации заливов".
А насчет сварки ППР - джамшуды в ЖКХ и иже с ним такое делают, что токо руками разводить остается. Видал несоосность и 20 и 30 град. и ничего фунциклирует
Даже на отоплении (например, в сети магазов ДИКСИ - вижу множественные косяки).
ППР способен "прощать" ошибки монтажников.

Спасибо всем за комментарии!!! Вчера отрезали и разрезали фитинг, где соосность была ещё хуже, шов был абсолютно монолитный!

В чём вас и убеждали.