Здравствуйте. Набросал схему автоматики для своей будущей приточки. Вкратце что умеет - ТЭН не работает, пока нет перепада давления на вентиляторе (или участке фильтр + вентилятор - так можно?). Управление по недельному таймеру (он имеет два канала с реле нагрузочной способности до 8А. Один канал управляет вкл/выкл приточки, вторйо контролирует наступление ночного времени). Можно выставить любые интервалы включения и выключения. Если неожиданно потребовалась работа приточки (гости пришли) можно включить на непрерывную работу. Есть поддержка ночного режима - другая температура (по идее - ниже) для ночи. Регулировку скороcти вращения не ставил, не знаю, нужна ли... То, что ограничено красным прямоугольником планирую разместить в квартире, остальное - на блаконе. Если потребуется регулировка вращениz, на балкон пущу на один провод больше.
Из недостатков вижу пока один - в начальный момент времени получаем порцию ненагретого
воздуха. Уменьшить размер этой порции сможет максимально возможная мощность нагревателя ( не хотелось бы - бОльшая цена и эксплуатационные расходы). Как это обойти - не вижу простых и надежных путей.
Спасибо за внимание. Жду комментариев :)