Аватар пользователя
yack

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Москва

Сообщений: 13

15.09.2014 в 14:00:08

Прошу помощи в одном вопросе. В СНТ электрик (местный) повесил щиток со счетчиком на столб и подключил его к проводам на столбе. Фото прилагаю.

Три фазы идут в автомат, потом в счетчик, потом в УЗО. Ноль идет в клему, потом в счетчик, потом в узо.

При выключенном автомате на его входных контактах странное напряжение. между всеми фазами 395 вольт. А между нулем и фазами 71В, 71В, 112В (слева на право)

Если включить автомат (ток доходит до счетчика), то напряжение между фазами остается таким же (395 Вольт), а между нулем и фазами 229В, 226В, 228В. Те же напряжения и на выходе после УЗО. Это все без нагрузки. С нагрузкой проверить пока не удалось.

Это же не нормально? Электрик говорит, что счетчик дурит. Нужно менять. Мне кажется что что-то с нулевым проводом или его контактом к линии.

Помогите, пожалуйста, разобраться.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.09.2014 в 14:24:57

yack написал : При выключенном автомате на его входных контактах странное напряжение. между всеми фазами 395 вольт.

нормально

yack написал : А между нулем и фазами 71В, 71В, 112В (слева на право)

не может быть! Это, наверное, наводка на выходе (на нижних клеммах) автомата при отключенном автомата на выходе этого автомата нормальный измерительный прибор должен нули показывать. А ноль в этих измерениях вы откуда берёте? с шинки в правом нижнем углу?

0
Аватар пользователя
yack

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Москва

Сообщений: 13

15.09.2014 в 14:35:45

Alexiy написал : Это, наверное, наводка на выходе (на нижних клеммах) автомат

нее, я меряю на входе входного автомата. Между верхними клеммами автомата и синей шиной справа от него. Тестер - клещи Fluke. модель точно не помню.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

15.09.2014 в 14:37:02

yack написал : При выключенном автомате на его входных контактах странное напряжение. между всеми фазами 395 вольт

Так и должно быть.

yack написал : А между нулем и фазами 71В, 71В, 112В (слева на право).Электрик говорит, что счетчик дурит. Нужно менять.

Счетчик легко проверить, можно отсоединить ноль счетчика от клеммы.И снова померять.

yack написал : Если включить автомат (ток доходит до счетчика), то напряжение между фазами остается таким же (395 Вольт), а между нулем и фазами 229В, 226В, 228В.

Это нормальное напряжение.

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

15.09.2014 в 14:38:30

yack написал : Между верхними клеммами автомата и синей шиной справа от него.

Ноль счетчика отбросьте с этой клеммы и померяйте снова. И при включенном АВ померяйте после счетчика на УЗО.

0
Аватар пользователя
yack

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Москва

Сообщений: 13

15.09.2014 в 14:54:06

Ну то, что 395 между фазами это то я понимаю, что нормально. Вопрос в том что между нулем и фазами.

откинуть ноль я смогу в субботу, но даст ли это что-то? Ведь при выключеном автомате должно быть 220 между нулем и входом автомата?

И я смотрел куда соседи подключены (на столбах 5 проводов, как я понимаю 3 фазы, ноль и освещение) - туда, куда мои синий и красный провод подключены. Остальные не знаю, т.к. я один в этом месте с тремя фазами.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.09.2014 в 16:06:55

yack написал : Ну то, что 395 между фазами это то я понимаю, что нормально. Вопрос в том что между нулем и фазами.

откинуть ноль я смогу в субботу, но даст ли это что-то? Ведь при выключеном автомате должно быть 220 между нулем и входом автомата?

при линейном 395 фазное должно быть 228 В

yack написал : нее, я меряю на входе входного автомата. Между верхними клеммами автомата и синей шиной справа от него.

значит у вас ноль оторван или почти оторван на участке от магистрального провода до вашего щитка.

0
Аватар пользователя
yack

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Москва

Сообщений: 13

15.09.2014 в 16:14:32

Alexiy написал : значит у вас ноль оторван или почти оторван на участке от магистрального провода до вашего щитка.

а то что при включении автомата напряжение выравнивается - это наводки через катушки счетчика?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.09.2014 в 16:20:20

yack написал : а то что при включении автомата напряжение выравнивается - это наводки через катушки счетчика?

это не наводки, а местная (локальная изолированная) нейтраль, образовывающаяся как раз через токовые цепи счётчика. Пока нет нагрузки она симметрична. А если на одну фазу подключить чайниик, и на другую - зарядку от телефона, то симметрия нарушится и зарядка получит на вход 380 В и мгновенно сдохнет.

Это моё предположение исходя их имеющихся фактов.

0
Аватар пользователя
yack

Местный

Регистрация: 06.04.2011

Москва

Сообщений: 13

15.09.2014 в 16:26:57

Хм.. Вещь :) Спасибо! Буду тогда искать электрика, чтоб на столб залез.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу