Прошу помощи в одном вопросе. В СНТ электрик (местный) повесил щиток со счетчиком на столб и подключил его к проводам на столбе. Фото прилагаю.
Три фазы идут в автомат, потом в счетчик, потом в УЗО. Ноль идет в клему, потом в счетчик, потом в узо.
При выключенном автомате на его входных контактах странное напряжение. между всеми фазами 395 вольт. А между нулем и фазами 71В, 71В, 112В (слева на право)
Если включить автомат (ток доходит до счетчика), то напряжение между фазами остается таким же (395 Вольт), а между нулем и фазами 229В, 226В, 228В. Те же напряжения и на выходе после УЗО. Это все без нагрузки. С нагрузкой проверить пока не удалось.
Это же не нормально? Электрик говорит, что счетчик дурит. Нужно менять. Мне кажется что что-то с нулевым проводом или его контактом к линии.
Помогите, пожалуйста, разобраться.