Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

19.09.2014 в 18:54:17

Установил вот такой теплосчетчик ELF 0.6 15 DN П ( http://www.tehenergouchet.ru/doc_base.php?device_id=teploschetchik_elf_elf ) он на подачу. Как трактовать следующее требование при монтаже: "Не допускается установка теплосчетчика ЖКИ вниз!", если ЖКИ может поворачиваться на 360 гр? Один специалист сказал, что вертикально монтировать теплосчетчик на подающую трубу, нельзя, только горизонтально, хотя это в описание нет. Правильно ли установлен теплосчетчик?

0
Вложение
Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

20.09.2014 в 12:10:28

Отвечу сам,может кому пригодиться. Циферблат просто устанавливается и фиксируется, чтобы читались показания нормально, а не, например, к вверх ногами. Про запрет, или просто не рекомендованно установка на вертикальный участок подающей трубы, это относится ко всем тахометрическим счетчикам, но если уже стоит, то ничего страшного, просто считать будет чуток больше и, возможно, быстрее износ счетчика, хотя такую установку могут не принять.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10392

20.09.2014 в 16:50:56

Вульпер написал : быстрее износ счетчика

Фантазия у вас богатая. Высокая точность приборов учёта объёма такого типа обеспечивается только в горизонтальном положении капсулой вверх, во всех других положениях точность по более низкому классу.

Вульпер написал : хотя такую установку могут не принять.

Положение прибора в данном случае правильное, данные приборы нельзя устанавливать только счётной головой вниз (под трубу) во всех других положениях установка данного прибора в том числе и отображение показаний вверх тормашками (хотя, что бы не было тормашек достаточно повернуть капсулу с ЖКИ). Об этом же указано в паспорте на прибор: > теплосчетчик допускается монтировать на горизонтальных и на вертикальных участках трубопровода

0
Аватар пользователя
Вульпер

Местный

Регистрация: 16.04.2009

Москва

Сообщений: 223

20.09.2014 в 23:49:28

ser000 написал : Фантазия у вас богатая. Высокая точность приборов учёта объёма такого типа обеспечивается только в горизонтальном положении капсулой вверх, во всех других положениях точность по более низкому классу. :

Согласен, точность лучше в гориз. положение, точнее считать будет меньше, чем в вертикальном положение, и управляющей компании будет выгодней верт. расположение счетчика. Ну а я в будущем, планирую перейти на более качественный счетчик, где подсчет объема воды идет другим методом.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу