kud
kud
Новичок

Регистрация: 05.06.2006

Москва

Сообщений: 8

29.10.2006 в 05:52:21

Расчёт освещения ангара 60 на 15 высота 8м

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

29.10.2006 в 11:21:16

тип ламп и светильников ?

0
khad52
khad52
Новичок

Регистрация: 23.08.2006

Москва

Сообщений: 95

29.10.2006 в 14:55:49

kud написал : Расчёт освещения ангара 60 на 15 высота 8м

Все зависит для чего используется (или будет использоваться) помещение: рабочие места или складское помещение. Например, для приближенного расчета пользуются методом удельной мощности. Определяется необходимая мощность одной лампы по формуле Р=рS/n, где р-удельная мощность Вт/м^2 S- площадь помещения, м^2 n- число светильников. Например, для общего освещения, при высоте подвеса светильников 6-8 м и необходимой освещенности 50-75 люкс, уд. мощность р=17 Еще раз повторяю, все зависит от предназначения помещения.

0
Astrahanetz
Astrahanetz
Новичок

Регистрация: 01.03.2018

Владимир

Сообщений: 0

01.03.2018 в 22:51:59

Если хотите реально профессиональный расчет освещения заказать, то советую обратиться сюда http://aeclt.ru/zakazat-svetotekhnicheskiy-raschet/.

нам сделали за 45 минут все.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.03.2018 в 23:37:48

удивительно, как долго держится спам в разделе больше 45 минут даже

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.