shadybiq написал : Посоветуйте сечение проводов на водонагреватель (будет 100 литровый накопительный с моделью пока не определился но думаю будет не мощьнее 2-3 кВт)
3х2,5 мм
shadybiq написал : варочную поверхность
3х6 или 5х2,5 в зависимости от количества фаз ввода в квартиру
shadybiq написал : духовку
3х2,5 или 3х4 в зависимости от мощности духовки
shadybiq написал : электрический полотенцесушитель (надо ли для него отдельный автомат?)
мощность у него маленькая, так что нет особого смысла выделять в отдельную группу.