позволю себе цитату из стандарта ГОСТ Р 51778-2001: 6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А. Отключающая способность вводных защитных аппаратов на номинальные 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 1. Защитные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА.