Здравствуйте.

Получилось так, что вмонтированный щиток маловат для всей запланированной начинки. Сейчас щиток - mini pragma на 36 модулей. Конечно, было бы хорошо вставить другой щиток, хотя бы на 48 модулей, да вот такого чтобы влез в нишу - не нашел. Нишу увеличивать и долбить - не хочу, дом ветхий, треснут еще стены. А вот щиток + еще одна распаячная коробка(10cm*15cm) в эту нишу влезут. Поэтому появилась идея все шины N расположить в виде 4*7 кросс модуля IEK в этой дополнительной коробке.

Плюсы идеи: 1) появляется дополнительное место в самом щитке 2) нет всех этих пуков проводов N, сразу в щитке больше места и он имеет более аккуратный вид.

Из минусов - пока что только в голову приходит некая нестандартность решения. Это вообще нормально будет так сделать, или какой то минус пропустил?

Ну и сам щиток покритикуйте пожалуйста(может чтото гдето упростить, может зря я везде сую УЗО таких характеристик, и т.д.). Особенности

1) питание подводится снизу + линии подводятся сверху, и некоторые из них коротковатые, поэтому весь щиток спроектирован "снизу вверх". 2) холодильник(линия L1) неотключаем общим рубильником, а отключается своим автоматом. 3) сам щиток расположен внутри квартиры, есть еще один общий щиток на лестничной клетке, в нем расположен диф. автомат. 4) все компоненты собираются из комплектующих ABB, УЗО серии F202 характеристики A, автоматы серии s201 - все характеристики B.

Вот схема щитка, с разводкой N:

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

25.09.2014 в 04:27:15

Стоп. Ведь в этом щитке есть штатные планки с шинами N/PE. Пилите их как надо (при необходимости докупаете новые) и прикручиваете саморезами. В чем проблема?

0
Grizzli
Grizzli
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Москва

Сообщений: 66

25.09.2014 в 09:46:09

верхняя планка и так будет занята PE, а нижняя - во первых до нее не все провода достанут, а во вторых, через mini pragma, да 17 проводов протянуть.... там места практически нет.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

25.09.2014 в 11:18:28

Я предпочел бы наращивание жил и месиво в щитке, чем столь экстравагантное решение :) хотя бокс крайне неудобный в плане монтажа, а если он еще и занят на все 100..

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.09.2014 в 11:20:45

Grizzli написал : верхняя планка и так будет занята PE, а нижняя - во первых до нее не все провода достанут

поменять из местами не пробовали?

0
Grizzli
Grizzli
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Москва

Сообщений: 66

25.09.2014 в 23:45:38

andrewkhv написал : поменять из местами не пробовали?

А толку, если провода короткие? так придется N наращивать, а так - PE. Ну и + куча проводов по всему щитку.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.09.2014 в 01:14:00

N - рабочий проводник, уж лучше землю наращивать - по ней ток идет только во время аварии

0
1кВт
1кВт
Местный

Регистрация: 21.06.2014

Мытищи

Сообщений: 108

26.09.2014 в 01:28:13

Имел дело с мини прагма на 24 модуля, заполнение было полным. Один двухполюсник, 4 узо и 2 однополюсника в нижнем ряду, в верхнем ряду 12 однополюсных. Нулевые шинки для узо поместились на верхнем монтажном месте в щитке, а вот чтобы завести PE к нижней шине, пришлось все жилы PE от линий собрать в кучу, усадить на них термоусадку, в качестве оболочки, и при установке щита провести их сбоку от щита, заводя в щиток уже сбоку снизу. Как по мне щит рассчитан на 70-80 процентов заполнения.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

26.09.2014 в 07:59:25

Ещё один щит на 12 модулей берите и стыкуйте по вертикали. На каждой DIN-рейке не больше чем 9 модулей иначе задача непосильная для неопытных рук.

0
Grizzli
Grizzli
Новичок

Регистрация: 17.04.2014

Москва

Сообщений: 66

26.09.2014 в 11:53:41

web-rr написал : Ещё один щит на 12 модулей берите и стыкуйте по вертикали. На каждой DIN-рейке не больше чем 9 модулей иначе задача непосильная для неопытных рук.

Не влезет - там 10 см высоты максимум, а дальше нужно всерьез долбить стену, чего не хочется. Да и потом, оно особо не поможет, т.к. нужно будет разместить N шинки, и на это как раз это пространство(дополнительные 12 модулей) и уйдет; в итоге прочие 3 рейки не освободятся никак практически, только что проводов N будет по минимуму.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

27.09.2014 в 09:31:13

Вы будете удивлены, но в умелых руках всё получится.