26.09.2014 в 13:22:40
Добрый день. Помогите разобраться. Собрали щиток в квартире, сразу появилось несколько вопросов по сборке. При установке автоматов, а так же когда бросали провода на шины, в некоторых местах остались оголенные провода. Это нормально? При установке диф автоматов чудо электрики сразу забыли запитать на них ноль. Потом нарастили ноль клеемниками WAGO. Дифы идут на стиралку и посудомоечную. Ноль можно наращивать? 4 диф автомата запитаны следующим образом, от нулевой шины идет ноль на первый диф автомат, от первого дифа ноль идет на следующий автомат и т.д. Тоже вызвало сомнения,... Нажимаю тест, диф срабатывает. Когда замыкаю ноль и фазу на розетке отключается диф и узо на площадке одновременно, отклдючается от света вся квартира. Узо 32 А. Дифы 16 А отсечка 0,03.
26.09.2014 в 14:08:19
Jekka написал : Потом нарастили ноль клеемниками WAGO. Ноль можно наращивать?
В принципе да. Но есть в ГОСТе рекомендация использовать в щите только такие клеммы, которые фиксируются на корпусе щита, а не болтаются в воздухе.
Jekka написал : 4 диф автомата запитаны следующим образом, от нулевой шины идет ноль на первый диф автомат, от первого дифа ноль идет на следующий автомат и т.д. Тоже вызвало сомнения...
Шлейфом. Ну, не смертельно, хотя говорит о стиле.
Jekka написал : Когда замыкаю ноль и фазу на розетке
Ну всё, начались испытания. :) Каждое такое испытание ест ресурс ваших приборов. А он не безграничен.
Jekka написал : отключается диф и узо на площадке одновременно... Узо 32 А.
Наверное это не УЗО, а тоже дифференциальный автомат. Об этом говорит номинал и реакция на кз.
26.09.2014 в 14:08:54
Ноль на фазу больше не замыкайте. ФОТО выложите - лучше один раз увидеть...
26.09.2014 в 14:28:25
Но вот немного успокоили) Фото обязательно сделаю, только чуть попозже. Юрка спасибо, но как еще проверять?) У нас после счетчика в общем коридоре стоит 3-х фазное узо, не диф точно, до этого узо стоит 3-х фазный рубильник (счетчик- автомат - узо ) Все автоматы и дифы стоят в квартире.
Интересная схема получилась, замкнула одна розетка, обесточена вся квартира....Это же неправильно?
26.09.2014 в 15:37:30
Jekka написал : но как еще проверять?
Приборы проверять не нужно. У них есть сертификат о том, что испытания пройдены. Если ток короткого замыкания большой, то три раза сработает и на выброс. Если это дорогой диф, то совсем жалко.
Jekka написал : Интересная схема получилась, замкнула одна розетка, обесточена вся квартира....Это же неправильно?
Селективность при коротком замыкании - вещь почти недостижимая в квартирных щитах. Правда, в новом каталоге АББ я видел селективные автоматы серии S750DR. Пишут, что обеспечивают полную селективность с нижестоящими модульными автоматами. А вообще эта селективность не очень нужна. Ведь кз в квартире случается 1-2 раза (а если не устраивать испытания, то 0-1 раз) за 50 лет.
26.09.2014 в 22:12:21
Jekka написал : ...в некоторых местах остались оголенные провода.
Однажды в одной из церквей (Тверская обл.) случайно слушала проповедь. Батюшка, в отличие от многих коллег по цеху, говорил просто, внятно и доходчиво. ... вот писали просоветские писатели плохо про Бога. Писали писатели при жизни, а что с ними стало после смерти? Горят... Коммунисты Бога запретили, что после смерти с ними происходит? Горят! Те, которые в церковь не ходят, после смерти что им уготовано? Горят! А некоторые стремятся в церковь, рвутся в храм, но бес их сдерживает, не пускает! Оправдываются они там, что, мол, бес их путал... И с этими что на том свете? Тоже горят...
А теперь вопрос: что может произойти со сборкой, если собирали ее "умельцы", да и еще "в некоторых местах остались оголенные провода"? Полагаю, тот батюшка сразу бы дал правильный ответ.
20.10.2014 в 08:58:55
Добрый день.
Раньше не мог выложить фото.
Скажите то что концы немного оголены, это на что то влияет?
20.10.2014 в 09:16:04
Ребятки явно даже не пытались сделать аккуратно:( нужно гребенку перевернуть и провод засунуть за нее, иначе может быть плохой контакт.
20.10.2014 в 09:23:20
И еще вопрос... они собирали его вдвоем. Потратили около 5 часов... Сборка + прозвонка. Меня все больше терзают сомнения.... а это электрики были?)))
20.10.2014 в 11:26:19
Jekka написал : И еще вопрос... они собирали его вдвоем. Потратили около 5 часов...
Я бы потратил на щит такого объема столько же, если засечь от "кучка комплектующих + висят хвосты" до торжественного закрытия дверцы. Но результат выглядел бы иначе.
"Распределение" нагрузок по фазам забавное. В целом - все плохо.
20.10.2014 в 12:00:34
1 фаза - Стиралка, Посудомоечна, розетки в ванной и туалете, детская комната. 2 фаза - розетки кухня, спальня гостиная, свет во всей квартире, балкон свет и розетки, коридор розетки,+ звонок, видеодомофон. 3 фаза - варочная панель, духовой шкаф, микроволновка, питание видео наблюдение. Все подготавливал сам. Щиток установлен, концы очищены и подписаны. Когда они оголяли провода слетели надписи. Поэтому им пришлось прозванивать. Все очень плохо как я понимаю.... ? История о том как появился наращенный ноль.... После того как они обрезали все концы, до установки автоматов они прикрутили всю землю и весь ноль на шины. Потом повесили автоматы, а дифы не запитали на ноль.....долго пытались доказать что без нуля диф корректно будет работать....
20.10.2014 в 12:04:30
А вот их прекрасный пример работ.
20.10.2014 в 12:07:30
Стало интересно, может погнался за дешевизной...но нет вроде средне рыночная цена.. сколько нормальный мастер берет за сборку щита с тем учетом что все подготовленно?
20.10.2014 в 12:09:35
Jekka написал : Все очень плохо как я понимаю.... ?
Очень или нет, будет зависеть от качества кабельных работ и соединений по квартире. Щит, тем более накладной, вполне можно перетряхнуть до приемлемого вида. С учетом проведенных испытаний, какую-то модульку возможно стоит заменить.
20.10.2014 в 12:24:41
Jekka написал : А вот их прекрасный пример работ.
Не верю. Уж не одного ли из форумчан эта работа?..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.