вариант 1:
Ставить автомат на 20А на всю линию, чтобы защитить хотя бы проводку. Впрочем, если проводка просто "вмазана" в стену (без гофры, труб и т.п. извращений) и выполнена "настоящими" 2,5 кв.мм (а не "кастрирвоанными" современными) - можно поставить автомат на 25А производства АББ или Легранд дорогих серий (они срабатывают по перегрузке достаточно быстро - есть шанс, что изоляция за это время не успеет "потечь"). Атовмат 20А - это духовка + 1 "на полную" или 2 "частично" комфорки (остальное отключено - кроме холодильника, естественно), что вполне переживаемо
вариант 2, правильный:
Всё-таки изыскать возможность прокинуть отдельную линию хотя бы на варочную и духовку (по уму надо бы 3х6 кв.мм под автоматом 40А - это дает возможность использовать их полностью; в крайнем случае можно обойтись 3х4 кв.мм под автоматом 32А - это будет 2 комфорки "на полную" плюс духовка или только 4 комфорки,чего более чем достаточно для семьи из 4-5 человек).
Проложить провод, в крайнем случае, можно по плинтусу (просто поменяйте старые деревянные плинтуса на пластиковые с каналом под кабель - ВВГнг-П сечением 3х4 кв.мм в них входит со свистом, а 3х6 кв.мм входит "внатяг". Круглые NYM или ВВГнг без "П" - войти-то войдут, но на углах фиг согнутся и будут "выламывать" плинтус).