29.09.2014 в 09:10:50

Просто есть вариант холодильник подключить к другой линии,а стиральной машинкой не пользоваться при больших нагрузках.Автомат однозначно менять?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

29.09.2014 в 09:15:34

Конечно. 32 не вариант для четверки, а 25 - для 2.5.

0
5hur1k
5hur1k
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Сургут

Сообщений: 11

29.09.2014 в 09:28:29

Я всегда думал,что для четверки как раз и нужен автомат на 32 Ампера...Если сам буду менять,мне по рукам никто не даст?Или замена производится только по согласованию с электриком УК?

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

29.09.2014 в 09:32:07

УПС... Ну вы и дискуссию уутроили, пока я писал... Ну да ладно, зато хоть истину выяснили (отличающуюся от написанного с точностью до наоборот - и во всём виноват "великий и могучий"...) А при таком раскладе получается следующее:

5hur1k написал : Кабель 2,5 посажен на 4. Из щитка уходит четверка,дальше стоит коробка с которой уже кабель 2,5 уходит на розетки

Вот в эту коробку, как в подрозетник, вам надо будет поставить очень хитрый автомат Legrand 74453 (еще к нему надо будет прикупить суппорт и рамку серии "Legrand Mosaic")

5hur1k написал : Мощность варки и духовки вместе 10850 Вт.Автомат на 32 ампера будет выбивать,не говоря уже о 25А...Добраться до СК скорее всего будет невозможно,т.е ставить по автомату у каждой розетки?

1) вы что, одновременно включаете 4 конфорки на максимум, и духовку "на всю катушку"??? Тогда вы жжоте!!! 2) по опыту могу сказать, что вместе с духовкой редко используется больше 2 конфорок (да и те не на максимум), если без духовки - то 3 комфорок обычно хватает. И это - при "праздничном ужине" (в обычно обстановке в семье из 4 человек больше 2 комфорок одновременно используются крайне редко, а духовка одновременно с комфорками - и того реже). Так что не заморачивайтесь по этому поводу. 3) у меня у мамы на плиту (8,8 кВт комфорки + 3,2 кВт духовка) стоит древний 25-амперный автомат. Не включать одновременно 4 комфорки и духовку мама научилась за пару недель, а 2 комфорки + духовку или 3 комфорки этот автомат держит влёгкую.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.09.2014 в 09:33:09

5hur1k написал : по рукам никто не даст?

Током может дать.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

29.09.2014 в 09:34:13

5hur1k написал : Просто есть вариант холодильник подключить к другой линии,а стиральной машинкой не пользоваться при больших нагрузках.Автомат однозначно менять?

Ну вот, уже лучше? А еще какие варианты есть? Рядом со стиралкой друих линий/розеток нет случайно? может линии 2,5 квадарата вобще похорошить удастся?

На кухне кроме вышеописанного только одна линия? А то может и духовку отсадить от варочной можно? Хотя имхо это уже не так критично. Духовкой не часто пользоваться приходится, можно при этом варочную не нагружать сильно.

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

29.09.2014 в 09:37:28

Johnny написал : ailcat, 40А много для 3х6

Это не много - это "впритирочку" (как 20А на 2,5 кв.мм): возможный часовой ток через автомат аккурат совпадет с длительно допустимым током кабеля..... Аналогично и 32А на кабель 3х4 кв.мм.

Впрочем, соглашусь - прикрывать 6 квадратов автоматом на 32А, а 4 квадрата автоматом на 25А будет правильнее (и рекомендациям ПУЭ соответствует на 100%, и в случае кабеля заниженного сечения как раз и компенсируется его пониженный допустимый ток)...

0
5hur1k
5hur1k
Новичок

Регистрация: 29.09.2014

Сургут

Сообщений: 11

29.09.2014 в 09:42:02

Я думаю,все таки поставить автомат легранд на 32 ампера в щитке,холодильник пересадить на другую линию,а стиралку подключить через автомат на 16 ампер.Вроде так

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

29.09.2014 в 09:43:48

вот это действительно будет неплохим вариантом (на самом деле, для вас наиболее актуальной будет такая перегруппировка подключений, при которой варочная+духовка будут на отдельной линии)...

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

29.09.2014 в 09:44:06

ailcat написал : возможный часовой ток через автомат аккурат совпадет с длительно допустимым током кабеля.....

Пять минут по ПУЭ....

0

β-тестер МШУ-125/1400

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.09.2014 в 09:48:31

5hur1k написал : Так уж получилось,что от одного автомата на 32А

Классика. Иногда бывает 40 ампер. На самом деле нужно 50, но штукатуры не смогли найти. Вводной автомат есть? Ограничение там какое?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу