ладно убедили вообще не ставлю розетку тогда.... ну так что насчет считка , как лучше сделать? 1.Вводный автомат на 2п 32A 2.Счетчик Меркурий 201 или энергомера се101 3.Противопожарное узо 63a 100ma 4.Узо 2п 40a 30ma — от него 4 автомата 1п 6a [ 1)освещение зал; 2) освещение детская; 3) освещение туалет ванная кухня; 4) освещение спальня.] 5.УЗО 2П 40А 30ма -от него 5 автоматов 1п 16а [ 1) розетки зал; 2) розетки детская; 3) розетки кухня; 4) розетки спальня; 5) розетка wi-fi.] 6)Диф автомат 2п 16a 30ма кондишен 7) диф автомат 2п 16a 30ма стирал. машина 8) диф. автомат 2п 16a 30ма духовка 9)диф. автомат 2п 16a 30ма видео наблюдение+ диодная подсветка подоконников.
или может вот так?
1.Вводный автомат на 2п 32A 2.Счетчик Меркурий 201 или энергомера се101 3.Противопожарное узо 40a 100ma 4.Узо 2п 25a 30ma — от него 4 автомата 1п 6a [ 1)освещение зал; 2) освещение детская; 3) освещение туалет ванная кухня; 4) освещение спальня.] 5.УЗО 2П 40А 30ма -от него 5 автоматов 1п 16а [ 1) розетки зал; 2) розетки детская; 3) розетки кухня; 4) розетки спальня; 5) розетка wi-fi.] 6)Диф автомат 2п 16a 30ма кондишен 7) диф автомат 2п 16a 30ма стирал. машина 8) диф. автомат 2п 16a 30ма духовка 9)диф. автомат 2п 16a 30ма видео наблюдение+ диодная подсветка подоконников.
я просто не пойму, кто то из электриков ,говорит, то что узо должно быть на номинал выше входного автомата..