shoorf
shoorf
Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

06.10.2014 в 19:15:52

Приветствую! Делается ремонт на кухне. Нужно закладывать кабеля. Какой кабель заложить под варочную панель? Как я понял, варочные панели подключаются к 1-й или 2-х фазной сети. У меня 3-х фазка. И еще не ясно, духовка будет вместе с панелью или нет. Короче, медного кабеля 5х4 хватит на все случаи жизни (разные панели, вместе с духовкой или раздельно)? Может достаточно 5х2,5?

Спасибо.

0
аквариум
аквариум
Местный

Регистрация: 25.12.2013

Тобольск

Сообщений: 461

06.10.2014 в 19:25:41

для однофазного потребителя на квартиру необходимо закладывать сечение минимум 6 мм.кв. Имхо нужно минимум 3*6мм.кв. заложить,а 4 кв - это нарушение проэктных правил,про 2,5 промолчу,хотя понимаю что пятижилка и черта выдержит,но зачем на кухню 3 фазы не дойдет для меня,это дополнительная заноза.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25120

06.10.2014 в 19:32:28

shoorf написал : Может достаточно 5х2,5?

Для стандартной бытовой техники достаточно с запасом в одну ступень.

shoorf написал : медного кабеля 5х4 хватит на все случаи жизни

Его хватит для ввода (снова с запасом) или для линии от квартирного щитка к "кухонному", если такой будет.

аквариум написал : для однофазного потребителя на квартиру необходимо закладывать сечение минимум 6 мм.кв. Имхо нужно минимум 3*6мм.кв. заложить

А теперь объясните, зачем он нужен при номинале вводного автомата 25А.

0
семенслепак
семенслепак
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 94

06.10.2014 в 19:35:52

shoorf, Не понятно , вам нужен кабель НЕПОСРЕДСТВЕННО под варочную панель? Если да, 5 на 4 закладывайте

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25120

06.10.2014 в 19:42:55

семенслепак написал : 5 на 4 закладывайте

Обоснуйте.

0
shoorf
shoorf
Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

06.10.2014 в 20:10:37

семенслепак написал : shoorf, Не понятно , вам нужен кабель НЕПОСРЕДСТВЕННО под варочную панель? Если да, 5 на 4 закладывайте

ну да.

0
аквариум
аквариум
Местный

Регистрация: 25.12.2013

Тобольск

Сообщений: 461

06.10.2014 в 20:56:25

ВТБ! написал : А теперь объясните, зачем он нужен при номинале вводного автомата 25А.

а это потому что при проэктировании необходимо закладывать минимум 6мм по меди, а про квартиры повышенной комфортности я не сильно углублялся. Был прецедент когда я признал свою неправоту, мне показали где это написано. СП 31-110-2003: 9,2,но ниже написано что необходимо руководствоваться ПУЭ,но я не инженер и не знал такого расклада. Про трефазку не скажу,но заложить 6 мм.кв, это будет однозначно правильнее чем 2,5мм. ,а автомат защитит линию..

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

06.10.2014 в 22:43:15

аквариум написал : а про квартиры повышенной комфортности я не сильно углублялся

У меня в подобной квартире в Питере тоже по проекту - трёхфазный ввод. На варочную панель была изначально заведена застройщиком медь 5х4мм2. Ею и подключил индукционку Kuppersbusch на 11.5кВт (у неё есть именно 3-х фазное подключение, а не только 1 или 2 фазы). На духовой шкаф 3.6кВт кинул отдельный кабель 3х4мм2.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7189

06.10.2014 в 23:38:13

аквариум написал : Про трефазку не скажу,но заложить 6 мм.кв, это будет однозначно правильнее чем 2,5мм. ,

Требование по СП и про 6ть квадрат по меди - это только для однофазной запитки, для 3х фазки - нет такого.

0
аквариум
аквариум
Местный

Регистрация: 25.12.2013

Тобольск

Сообщений: 461

07.10.2014 в 05:26:20

haramamburu написал : Требование по СП и про 6ть квадрат по меди - это только для однофазной запитки, для 3х фазки - нет такого.

Честно сказать я и не сталкивался с квартирами с трехфазным вводом,потому и не углублялся., а вот про однофазного потребителя один раз мне как бы "предъявили" что я якобы не по СП привел,но я и духом не ведал,и проэкта не было, так отсебячил.НУ а так для меня ПУЭ доминирующая ,и ее я законом считаю в отличии от рекомендаций для инженеров и проэктировщиков, так как я электрик.

0
wasp102
wasp102
Новичок

Регистрация: 19.03.2014

Бийск

Сообщений: 29

07.10.2014 в 08:26:36

Что бы определить сечение кабеля для плиты с подключением на 380 В нужно знать исходные данные. Возьмём для ПРИМЕРА максимальную мощность варочной поверхности

Prok12 написал : индукционку Kuppersbusch на 11.5кВт

и длину кабеля от щита до точки подключения 25 м. Считаем по известной формуле и у нас получается Iн= 17,5 А для такой силы тока и длины кабеля выбираем сечение кабеля 5х2,5 мм2 и потерей напряжения 0,9 %. Соответственно требуется взять кабель ВВГнг-LS 5х2,5 мм2 автоматический выключатель на 20 А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу