07.10.2014 в 08:47:55

wasp102 написал : Считаем по известной формуле

Смотрим в известной таблице и видим длительный ток 21А при прокладке в трубе для кабеля 5*2.5.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.10.2014 в 10:50:03

ВТБ! написал : Смотрим в известной таблице и видим длительный ток 21А при прокладке в трубе для кабеля 5*2.5.

Посмотреть, разумеется, полезно лишний раз, но все возможные варианты российской действительности предусмотреть невозможно. Никто не гарантирует, что при трёхфазном вводе и облюбованная вами панель окажется трёхфазной. Быстрее всего двухфазной, что в порядке вещей, а то и вовсе однофазной. Именно по этой причине и кабель закладывается 5х4,0, что даже тормозные проектные организации уже давно делают, правда, автомат более 16А ростехнадзор не пропускает.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

07.10.2014 в 12:00:02

wasp102 написал : Считаем по известной формуле и у нас получается Iн= 17,5 А для такой силы тока и длины кабеля выбираем сечение кабеля 5х2,5 мм2 и потерей напряжения 0,9 %. Соответственно требуется взять кабель ВВГнг-LS 5х2,5 мм2 автоматический выключатель на 20 А

Тут многое зависит, как будет подключён духовой шкаф. Ведь многие, у кого на кухню приходит 3 фазы, на 2 фазы пятижильного провода вешают варочную панель, а на 3-ю фазу подключают духовой шкаф. Кабеля 5х2.5мм2 НЕ будет достаточно. Насчёт 5х4мм2 - тоже сомневаюсь :o

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25123

07.10.2014 в 12:39:07

Prok12 написал : Насчёт 5х4мм2 - тоже сомневаюсь

Если в качестве способа ограничения мощности ввода применяется автомат 25А, тогда можно не сомневаться.

0
shoorf
shoorf
Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

07.10.2014 в 18:41:50

Купил 5х4. ВВГнг