wasp102 написал : Считаем по известной формуле
Смотрим в известной таблице и видим длительный ток 21А при прокладке в трубе для кабеля 5*2.5.
07.10.2014 в 08:47:55
wasp102 написал : Считаем по известной формуле
Смотрим в известной таблице и видим длительный ток 21А при прокладке в трубе для кабеля 5*2.5.
07.10.2014 в 10:50:03
ВТБ! написал : Смотрим в известной таблице и видим длительный ток 21А при прокладке в трубе для кабеля 5*2.5.
Посмотреть, разумеется, полезно лишний раз, но все возможные варианты российской действительности предусмотреть невозможно. Никто не гарантирует, что при трёхфазном вводе и облюбованная вами панель окажется трёхфазной. Быстрее всего двухфазной, что в порядке вещей, а то и вовсе однофазной. Именно по этой причине и кабель закладывается 5х4,0, что даже тормозные проектные организации уже давно делают, правда, автомат более 16А ростехнадзор не пропускает.
07.10.2014 в 12:00:02
wasp102 написал : Считаем по известной формуле и у нас получается Iн= 17,5 А для такой силы тока и длины кабеля выбираем сечение кабеля 5х2,5 мм2 и потерей напряжения 0,9 %. Соответственно требуется взять кабель ВВГнг-LS 5х2,5 мм2 автоматический выключатель на 20 А
Тут многое зависит, как будет подключён духовой шкаф. Ведь многие, у кого на кухню приходит 3 фазы, на 2 фазы пятижильного провода вешают варочную панель, а на 3-ю фазу подключают духовой шкаф. Кабеля 5х2.5мм2 НЕ будет достаточно. Насчёт 5х4мм2 - тоже сомневаюсь :o
07.10.2014 в 12:39:07
Prok12 написал : Насчёт 5х4мм2 - тоже сомневаюсь
Если в качестве способа ограничения мощности ввода применяется автомат 25А, тогда можно не сомневаться.
07.10.2014 в 18:41:50
Купил 5х4. ВВГнг