13.10.2014 в 14:17:58
Уважаемые специалисты, покритикуйте, пожалуйста, схему планируемого квартирного щита для 3-х комнатной квартиры. Дом многоквартирный, новый. Вся проводка от застройщика будет меняться. Собирать планирую на элементной базе Schneider Electric. Всем заранее спасибо!
13.10.2014 в 14:22:23
Нет смысла брать УЗО на 63, 40 достаточно. Свет бы я не стал мешать с розетками.
13.10.2014 в 14:24:26
А чем обусловлен выбор 1-полюсного автомата в лестничном щитке?
13.10.2014 в 15:03:12
mvs87 написал : А чем обусловлен выбор 1-полюсного автомата в лестничном щитке?
Так установили строители, а лезть в лестничный щиток не хотелось бы.
13.10.2014 в 17:18:57
anpav, УЗО достаточно на 40А взять (ибо вводной автомат 40А) На ТП киньте свою линию кабелем 3*1.5 под автоматом 10А (полторашку в мелкие клеммы регулятора приятнее запихивать)
13.10.2014 в 19:59:54
anpav, Розетки санузла под УЗО 10мА
Johnny написал : Свет бы я не стал мешать с розетками.
но и весь свет под одно УЗО не лучший вариант
13.10.2014 в 20:59:48
D_A_N написал : Розетки санузла под УЗО 10мА
Ну это при большом желании, да и более актуально при полном отсутствии РЕ как класса.
13.10.2014 в 22:17:35
Johnny написал : Нет смысла брать УЗО на 63, 40 достаточно.
Зависит от разницы цен.
13.10.2014 в 22:51:07
Solovey написал : Ну это при большом желании, да и более актуально при полном отсутствии РЕ как класса.
На соседнем форуме вовсю продвигают двойные дифзащиты мокрых линий 10-30 мА, а вы отказываетесь даже одно на 10 мА поставить в санузел:)
13.10.2014 в 23:16:19
D_A_N написал : На соседнем форуме вовсю продвигают двойные дифзащиты мокрых линий 10-30 мА, а вы отказываетесь даже одно на 10 мА поставить в санузел
да. и на нашем форуме не только я.
1) протекание тока 30мА через тело человека к смерти не приводит 2) это как должны звезды встать чтобы вас ударило током 5-25мА... (ведь именно в этом диапазоне вы увидите разницу между УЗО номиналом 10 и 30мА) 3) при наличии защитного проводника вынос потенциала на металлический корпус электроприбора уже исключен, а замыкание фазы на корпус это не просо замыкание, а КЗ, на которое не то что УЗО 30-100мА отработает, а и автомат номиналом 16А. 4) мокрое помещение - на то оно и мокрое, что там уж если долбанет, так долбанет что и УЗО 30мА отработает. Ставьте 10мА дифзащиту в детскую комнату, там она логичнее впишется.
ЗЫ! УЗО 10мА, ИМХО, надо только для стиралки стоящей в санузле и подключенной в розетке без РЕ.
У меня свои "тараканы": 1) дифзащита 30мА по кругу без исключения 2) УЗО типа "А" по кругу 3) автоматы на отходящие линии только типа "В", мысль об автоматах "С" допускаю только на вводе и в гараже для розетки компрессора.
можете рассказать это на соседнем форуме, пусть приобщаются к прекрасному.