14.10.2014 в 13:09:05
Счетчик как у Den.S на фотке.
14.10.2014 в 13:26:45
Павел09Н написал : Счетчик как у Den.S на фотке.
Меняйте на двухполюсный автомат с характеристикой В не более 16А. Лучше 10, если проводка древняя и тонкая.... Ставьте УЗО не более 30ма
14.10.2014 в 20:00:43
Проводку всю в этом году меняли. Обьясните зачем мне это УЗО, что без него не надо заземление? И что скажете про арматуру забитую под полом?
14.10.2014 в 20:28:00
Павел09Н написал : И что скажете про арматуру забитую под полом?
Опасная бесполезная хреновина.
Для долгой жизни бабушки и по всем нормативным документам УЗО - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должно быть.
14.10.2014 в 20:41:33
Узо обязательно при установке водогрея, или вообще? Дому 60 лет, узо небыло и нет:confused:
14.10.2014 в 20:44:31
Павел09Н написал : Узо обязательно при установке водогрея, или вообще?
Где то Alexiy приводил нормативный документ, требующий установку в старых домах, для повышения электробезопасности.
Павел09Н написал : Дому 60 лет, узо небыло и нет
Проводка в то время и не была рассчитана на приборы, требующие заземление.
14.10.2014 в 20:45:27
Павел09Н написал : Установили водогрей на 1,5 кв (220в), в инструкции написано заземлить.
спрячьте брошюрку подальше и живите спокойно, как раньше. Или зовите электрика и делайте капитальный ремонт.
14.10.2014 в 20:47:21
user000000 написал : спрячьте брошюрку подальше и живите спокойно, как раньше
:) Это мне напоминает страуса, засунувшего голову в песок.
14.10.2014 в 20:51:42
rip87 написал : :) Это мне напоминает страуса, засунувшего голову в песок.
а что вам напоминает штырь в полу от одной розетки? Мне -- вЕртел в гриле.
14.10.2014 в 22:46:10
Короче лучше так не делать:(, но до зимы норм заземление я не успею сделать. Как быть? Если не пользоваться водой пока греет водогрей? После нагрева он все равно ведь автоматикой отключается, тогда и мыть всякие крушки да ложки.
14.10.2014 в 23:05:43
Павел09Н написал : Узо обязательно при установке водогрея, или вообще?
Вообще, а при установке водогрея ОСОБЕННО! Двуполюсный автомат вместо двух пробок также обязателен
14.10.2014 в 23:35:20
Павел09Н написал : Короче лучше так не делать:(, но до зимы норм заземление я не успею сделать. Как быть? Если не пользоваться водой пока греет водогрей? После нагрева он все равно ведь автоматикой отключается, тогда и мыть всякие крушки да ложки.
А если так?
15.10.2014 в 00:19:53
Павел09Н написал : А если так?
Блин, купите хоть самый простой дифавтомат, хоть от IEK. 400 рублей - не такие большие деньги. Вам бабушку не жалко что-ли? :)
15.10.2014 в 00:24:00
Павел09Н написал : А если так?
У Вас какая цель? Чтобы все были живы, или .... я боюсь об этом думать.... :)
Павел09Н написал : После нагрева он все равно ведь автоматикой отключается, тогда и мыть всякие крушки да ложки.
Автоматика не отключает полностью. Пробой ТЭНа и "привет" через мокрую трубу канализации или входную воду (а вдруг там много солей)....
15.10.2014 в 00:39:45
Павел09Н, на шнуре точно нет такой коробочки?