14.10.2014 в 10:44:39
Есть 3х комнатная квартира 78м2 в панельном доме серии п111м. Квартира на 12/17 этаже. Со стороны большей части окон находится повышенный источник шума в виде глиссады одного из аэропортов. Поэтому будут установлены пластиковые окна и организация проветривания будет фактически невозможна (в силу шума).
В квартире два вент канала обозначенные на схеме фиолетовым цветом.
Высота потолков 2,6 (после чистовой отделки получится 2,56), что осложняет прокладку полноценной приточно-вытяжной системы.
В квартире будет проживать двое взрослых и годовалый ребенок - поэтому необходимо обеспечить нормальную вентиляцию. После прочтения форума появилась следующая схема.
Организовать вытяжку воздуховодом d100 из спальни к венткоробу В детской организовать вытяжку прорезав отверстие в венткороб или проложив воздуховоды d100 (предстоит понять где разгонный вент стояк) (красные стрелки)
На пожарном балконе установить приточную установку и проложить воздуховод в зал и в спальню (можно конечно рассмтортеть установку двух мини приточек как в детской, но судя по всему установка одного блока будет просто экономнее) В детской установить компактную приточку типа селенга или лоссней. на схеме - синие стрелки
В возводимой стене между залом и мини коридором предусмотреть вент отверстие для уравнивания давлений. (в схеме ошибся - оранжевая стрелка получается правее двери)
Ну и стандартные сплит системы по разным углам.
Будет ли работать предложенная схема? Есть ли более оптимальные варианты?
P.S. это скорее идет как запасной вариант. Хотелось бы конечно централизованную более систему.
14.10.2014 в 11:08:05
lemurs,
А что,шум аэропорта через приточтные отверстия не умеет проходить?Дизельное топливо при сгорании образует море веществ-концерогенов,(в самолетах керосин),так что вся самодельщина отпадает,Вам нужна полноценная приточноя или приточно-вытяжная система с мошными(класс очистки е7,е9) фильтрами,все остальное-лабуда.
14.10.2014 в 11:24:52
КАТРАН,
На самом деле глиссада почти в километре. Уровень шума есть, но он не большой. Насколько я понимаю приточные отверстия можно заглушить (дб 10 можно ведь снизить?)
По фильтрам - ок. Хотя не думаю, что по выбросам там ситуация хуже чем на ЮЗ москвы
15.10.2014 в 09:33:33
если правильно подобрать оборудование и смонтировать, отлично все будет работать. Вытяжка красными стрелками требует внимания, но решаемо.
04.12.2014 в 01:57:42
Как в пословице две головы хорошо, а ... Через два месяца пока шла возня с бумажками по оформлению в собственность и общего планирования ремонта появился такой проект (с вашей помощью). Установка Systemair VSR300. На каналы ВЕ клапаны с ручным управлением - на всякий случай. Несмотря на жизнь ЕС моторов 30 000 часов - эксплуатируем 24/7/365
Решетки еще не до конца просчитаны (самое простое для этого dim comfort от lindab?) Сейчас без пленумов на них 1,1 м/с.
Клапаны предназначены для
а. Реализация ночного режима - перекрываем подачу в зал (по центру) и соответсвенно снижаем приток установки
б. На кухне есть кнопка "пожар" - отсекает вторым клапаном остальную вытяжку. Если что то пригорело - нажимаем кнопку, перекрываем канал и выкачиваем через зонт.
Хотел узнать следующее
Для снижения шума в спальне и детской (две комнаты слева) имеет ли смысл после тройника ставить SONODEC?
На кухонном зонте не хватает потока...
Жизнь установки на неотапливаемом балконе при -20С
Общая критика схемы?
20.12.2014 в 17:52:03
Критики так и не было ;)
Объект реализовал - Легкий. Спасибо одному участнику форума, что познакомил с ним. Легкий сделал как в рекламе - превзойдя ожидания.
18.01.2016 в 22:23:34
Уважаемый lemurs, скажите делали ли фото в процессе монтажа очень интересно и познавательно было бы читающим форум. Заранее спасибо.