sand61111
sand61111
Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 381

16.10.2014 в 14:51:57

Форумчане прошу совета. Есть дом с существующим газовым отоплением,котел одноконтурный парапетный 7.4 квт "Термо".Дом из 3 комнат,общая площадь 42 кв м,потолки 2.5м.Отопление выполненно без принудительной циркуляции,стальной трубой,на подаче и обратке труба Ду 40( 1 1/2 дюйма).Батареи 3шт чугун-10секций,18 секций,10 секций,1 батарея пластинчатая. Я хочу подключить рядом стоящую отдельным зданием на удалении 5м кухню 8кв м.Для этого на котле установить циркуляционный насос 25/4 и провести в в кухню пластиком ППР Ду 25,установить чугунную батарею из 10 секций. Но меня мучат сомнения потянет ли котел дополнительный объем площади и воды.Вроде по площади должен тянуть,а вот по объему воды в системе отопления есть сомнения.я понимаю,что нужен рассчет,но хотя бы приблизительно скажите потянет?стоит затевать? Спасибо заранее. ссылка на рисунок http://s47.radikal.ru/i115/1410/e7/19004a593ddf.jpg

0
федорович
федорович
Новичок

Регистрация: 10.05.2012

Москва

Сообщений: 32

17.10.2014 в 22:59:21

sand61111 написал : Форумчане прошу совета. Я хочу подключить рядом стоящую отдельным зданием на удалении 5м кухню 8кв м.Для этого на котле установить циркуляционный насос 25/4 и провести в в кухню пластиком ППР Ду 25,установить чугунную батарею из 10 секций. Но меня мучат сомнения потянет ли котел дополнительный объем площади и воды.Вроде по площади должен тянуть,а вот по объему воды в системе отопления есть сомнения. ссылка на рисунок http://s47.radikal.ru/i115/1410/e7/19004a593ddf.jpg

По объему воды- это расширительный бак- его емкость должна обеспечить прирост объема при повышении температуры( из опыта емкость РБ - не менее 4% от емкости всей системы). Дальше вопрос- куда и каким образом насос прицепите? По мне лучше если с насосом, тогда все собрать на пропилене "ленинградкой".

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.10.2014 в 23:26:12

sand61111 написал : Но меня мучат сомнения потянет ли котел дополнительный объем площади и воды.Вроде по площади должен тянуть,а вот по объему воды в системе отопления есть сомнения.

Мощность котла подбираете по теплопотерям дома, а не по его площади. Оъем теплоносителя не важен.

sand61111 написал : я понимаю,что нужен рассчет

Сами ответили на свой вопрос практически. Да. Нужен расчет теплопотерь дома. Или методом проб и ошибок трудных.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу