Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

27.10.2014 в 11:35:58

Да и по части надёжности - УЗО и автомат обойдут диф. Минимизация и универсальность всегда имеют свою обратную сторону.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

27.10.2014 в 11:51:18

crazy_duck написал : Тут материалов тыс. на 30, наверное, так что бюджет, конечно, у многих не потянет :)

Юрка 25 тыр просит:) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&page=24&highlight=%F1%E1%EE%F0%EA%E0+%F9%E8%F2%EE%E2

0
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

27.10.2014 в 23:16:11

Электролль написал : Сообщение от amblistoma

И можно в щиток поставить 1п автоматы?
Можно, только все равно разводить придется. Под каждой УЗОхой своя нулевая шина должна быть, иначе работать ничего не будет...

Так мы,вроде как, меняем "что было" старенькое на новенькое :) значит, будут задействованы старые нул.шины. Я правильно понимаю?

Johnny написал : А по размеру они тоже сопоставимы?

Если вы про АВ легранд 1п+н и АВ SE 2п, то, конечно же, преимущество у легранда (я так понимаю, это 1п+н в корпусе 1п). Но я за 2п не только из-за "мифического" удобства выявления неисправностей, сколько не хочу разводить семейства нул.шин в квар.щитке. Переплата на мои 8 автоматов составит около 2400руб - пока что ни много, ни мало (хотя цена диф.АВ :( )

crazy_duck написал : Вам уже ни раз писали, что тип АВ ставится в зависимости от электроприемника

Да я читаю-читаю и пытаюсь применить к своему случаю. Спасибо, что еще раз мне разъясняете. Разрешите, применительно к своей схеме, подведу итог:
холод-к, стир.маш., ПММ, свет-кухня, вытяжка+микровол., ставлю АВ тип В - каждый АВ-отдел.розетка + новая проводка розетки над стол., 2 розетки на стене, 9 розеток (они на один АВ) ставлю АВ тип С свет в туалете и розетка в коридоре - АВ тип С , т.к. с пылесосом я по всей квартире путешествую :) и вообще все розетки тип С, так как с болгаркой, дрелью и пылесосом мы по всей квартире ходим. Правильно? :o

Детравиль написал : Дом сдавался с газовыми плитами или электрическими? Годы были давние, проводка стояков аллюминиевой,

Дом с электр.плитами. В розетке для эл/плиты 2 фазы + ноль. Дом кирпичный 20эт. "Ындивидульный проЭкт" - мы одни такие :)

Детравиль написал : сечением поменьше

сечение алюминия на глаз где-то в районе 6мм2 в щитке на лестнице

Детравиль написал : Кстати- что выяснилось с выделенной мощностью?

позвонили в ПЭСбыт - сказали, что на квартиру выделено 7кВт. Сказали,можно подать заявку на увеличение, но непонятно сколько это стоит. Все-равно ставим автомат на 40А. У соседей на 1к.кв. вообще 63А - вот где круто,я понимаю.

crazy_duck написал : На сайте производителя в инструкции, к сожалению, нет схемы подключения.

вот схема с самой плиты и ее провод.
Я так понимаю, можно как раз первое - фаза*фаза*ноль. И вот вопрос: к плите проложен провод в три жилы (фаза, ноль, земля), так как земли нет, можно ее использовать как вторую фазу? (знаю, что не очень по назначению, но ведь можно? с соответствующей перемаркировкой в щитке)

И опять же уточнение про дифАВ от SE: есть с хар-ми С/АС и В/АС (других вроде нет) - что лучше для духовки и вар.плиты? Разница в 700-800руб - нужен ли для таких потребителей АВ тип В? Или дифАВ сделать только в квартире, а на лест.площадке поставить УЗО тип А 30 мА + АВ тип В = дешевле, так же надежно и ,возможно, менее воруемо?

crazy_duck написал : ТС-ра никто не мучает, тем, что он провод с кабелем путает.

вот-вот :o спасибо вам ВСЕМ за это (наверняка, коробит при прочтении моих постов, но спасибо, что прощаете:)) Вот, буквально что, сомневаясь, когда писать "кабель", решила писать "провод" - считаю его основой-основ :) Короче, стыдно не знать.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.10.2014 в 00:24:55

amblistoma написал : Все-равно ставим автомат на 40А.

норм.

amblistoma написал : У соседей на 1к.кв. вообще 63А - вот где круто,я понимаю.

глупо - учитывая что входит и что выходит.

amblistoma написал : и вообще все розетки тип С, так как с болгаркой, дрелью и пылесосом мы по всей квартире ходим.

автоматы с характеристикой В спокойно ставятся.

amblistoma написал : В розетке для эл/плиты 2 фазы + ноль.

упс!

amblistoma написал : Короче, стыдно не знать.

это для апологетов,для простого человека - нормально.

0

И это пройдёт ...

Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

28.10.2014 в 01:32:18

amblistoma написал : Вот, буквально что, сомневаясь, когда писать "кабель", решила писать "провод" - считаю его основой-основ :) Короче, стыдно не знать.

Оно и правильно, а то тут столько мужиков ,ещё обидится кто на "кабеля", а провод- корректненько так..:) Ну на 7 кВт автомат в 32А, это максимум.
Шо-то вы с "разводом нулевых шин" так переживаете, при однополюсных автоматах и по шине на каждое УЗО нормальная экономия места выйдет. И что за "старые нулевые шины"? Где-то тут прячется ещё какое-то заблуждение.. Переплатите за двухполюсные, за гигантский щит,- туда ж ещё Зубра пихать, не забыли?:)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

28.10.2014 в 09:15:08

Для нулевых шин можно использовать штатные держатели щита - они драгоценное место на дин-рейках не займут. Хотя на 2п АВ, конечно, круче, только оправдано ли?..

0
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

09.11.2014 в 18:48:55

[QUOTE=Johnny;Хотя на 2п АВ, конечно, круче, только оправдано ли?..[/QUOTE]

а насколько неоправданно? 2п и 1п автоматы - это из серии "хошь-нехошь" и "есть деньги на это или нет", так получается?
Щас выясняю, получится купить автоматы в срок через поставщика (на след. Неделе будет ясно,что из нужного мне есть в наличии, ведь нужны еще типы В и А). У них выходит на 14500р (пока что). А если брать в магазинах, то,конечно, я не потяну. Тогда буду делать на 1п автоматах.

Ищу по форуму,но может кто здесь подскажет (тем более,где-то кто-то :) тут писал про покупки за границей мельком) Где можно приобрести автоматы schneider electric в Финляндии? (Где на форуме можно задать этот вопрос,что б быстрее и толковее ответили?).

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

09.11.2014 в 19:17:08

не, я понимаю за рыбой и шинами в финку ездить, но за автоматами - это уже перебор :D Хотя....

0
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

10.11.2014 в 22:49:19

crazy_duck написал : не, я понимаю за рыбой и шинами в финку ездить, но за автоматами - это уже перебор :D
Хотя....

Все равно ехать, поэтому странно не купить "по пути", тем более, если выяснится, что тут через 4 недели, а там через три часа. Вот так. Лучше бы по существу ответили :)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

10.11.2014 в 23:08:23

Да кто ж знает? Первый раз слышу чтоб модульку за границей покупали! Да и стремно это -не дай бог что, а у Вас автоматы не сертифицированные к применению в РФ! На них же индивидуальные номера по которым легко выяснить официально они поставлялись или нет

0
amblistoma
amblistoma
Новичок

Регистрация: 17.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

16.11.2014 в 00:40:18

Понятно. Но, вообще, получается, живу в маленьком небогатом городке...Петербурге :) ничего у нас нет, заказ на 5 недель, да и вообще, "ничего не знаем, ничего не хотим" - лейтмотив ответов контор по электрике. Приятно знать, что кризис у всех, но не у них. Торговать не надо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу