Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

18.10.2014 в 10:49:40

Имеется провод проложенный между щитом и группой потребителей 4 жилы по 2.5 мм, переложить провод невозможно по готов ому ремонту, Если обэеденить некоторые провода. На конце могу поставить небольшой распред щит. Как обэеденить и какую нагрузку можно по такой линии давать?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.10.2014 в 10:54:43

vkis написал : обэеденить

Равшан, ты?

vkis написал : какую нагрузку можно по такой линии давать?

однофазная нагрузка, автомат С20 максимум - 4.5кВт. одна жила - ненужная.

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

18.10.2014 в 11:04:42

andrewkhv написал : Равшан, ты?

НЭ, Джамшут Если там проложен один кабель и есть три фазы, то можно около 10 кВт пропустить через 3 полюсный автомат С16А. Но это лучше пусть сделает электрик.

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

18.10.2014 в 11:36:41

Вова я, а если 3 жили связать? Можно больше?

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

18.10.2014 в 11:38:11

Сейчас так есть 3 фазы а санузлы, но люди говорят плохо это 3 фазы в санузлы

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

18.10.2014 в 11:43:56

vkis написал : Сейчас так есть 3 фазы а санузлы, но люди говорят плохо это 3 фазы в санузлы

А вам в санузлы надо более 13 квт? ;)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.10.2014 в 11:49:16

Михаил 53 написал : Если там проложен один кабель и есть три фазы

а землю как прикажете доставлять?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.10.2014 в 11:51:24

3 фазы без нуля предлагаете? Или без PE?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

18.10.2014 в 11:55:27

Johnny написал : 3 фазы без нуля предлагаете? Или без PE?

теоретически конечно может быть супер водогрей с ТЭНами треугольником, ..... но я таких не встречал :)

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

18.10.2014 в 11:59:53

Земля есть отдельно еще. Санузла 3 шт, освещение, машинка стиральная, джакузя 2 шт

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

18.10.2014 в 12:01:11

vkis, БЕЗ вариантов - думайте как проложить ЕЩЕ не одну линию....

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

18.10.2014 в 13:00:21

vkis написал : Как из 4 жил выжать Макс нагрузки?

Если это кабель на 660В, то и подать на него три фазы 660В. :)

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

18.10.2014 в 14:20:00

vkis написал : Санузла 3 шт, освещение, машинка стиральная, джакузя 2 шт

А когда-то же тут тема была, где у чела три фазы, щиток на коттедж из 6-ти трёхполюсных автоматв, и где все эти фазы раздавались в распайках... без автоматов. Там как раз были кабели 5х2,5 и три санузла. Тема всплывала раза два. Там даже уже горело чего-то.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.10.2014 в 14:29:47

Cs-Cs, ага, тоже про него вспоминал. Сименс и ПУГНП. Но там, кажется, он даже начал врубаться и что-то переделывать.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28319

18.10.2014 в 14:32:32

Cs-Cs написал : А когда-то же тут тема была, где у чела три фазы, щиток на коттедж из 6-ти трёхполюсных автоматв, и где все эти фазы раздавались в распайках... без автоматов. Там как раз были кабели 5х2,5 и три санузла. Тема всплывала раза два. Там даже уже горело чего-то.

Cs-Cs, Вы правы, было такое... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190727&highlight= http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200489&highlight= http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=66343&highlight=

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу