Есть котел АКГВ-11,6...В рабочем режиме котел работает нормально,но стОит автоматике перевести горелку на минимальное пламя, то он начинает подфыркивать (фырк-фырк)..Замечаний со стороны работы котла не наблюдается ...
Чей котел и какая автоматика?
Котел Жуковский, а вот автоматика чья, где можно посмотреть??? Выглядит так: кнопка, регулятор температуры в виде круга, сильфон.От этого же блока отходят две трубки, одна на датчик тяги, вторая на запальник...
И каким образом горелка переводится на минимальное пламя?
Не совсем понял вопрос. Попробую объяснить , что происходит во время работы котла, если Вы ЭТО имеете ввиду. Итак, температура воды в котле понизилась ниже порогового значения, ну к примеру 60 градусов, пламя горелки в этот момент было минимальным.Срабатывает автоматика и увеличивает подачу газа, соответственно увеличивается само пламя. По мере прогрева воды в котле автоматика плавно понижает подачу газа на горелку, что влечет за собой изменение длины пламени до минимального...Про это спрашивали?
Т.е. кран на горелку открыт полностью?
Если это так ,то Нужно почистить горелку.Пространство между форсунками и диффузорами горелки забито пылью.
Да, кран открыт полностью...Про пыль понял...Попробую не снимая горелки продуть воздухом....Спасибо...
Только снятие??? А варианты есть? Не хочется снимать горелку в отопительный сезон, тем более опыт подсказывает, что кажущаяся на вид элементарная работа, не всегда заканчивается хорошо. Котлу лет 10, вдруг еще что-нибудь отлетит....
Бывает.